300 kVA'lık UPS'in Giriş Sigortası

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
198
Puanları
1
Yaş
36
İyi günler. 300 kVA'lık UPS alacaz. Giriş sigorta değerimiz ne olmalı? Ben 500A diye düşünüyorum yanılıyor muyum?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
500 amp. işinizi görür doğru düşünmüssünüz 455.9 gibi çıkıyor iyi çalışmalar
 
Sağolun teşekkür ederim. Bi sorum daha vardı. UPS ana çıkış sigorta değerim ne olmalı? Tamam normal şartlar altında o da 500A'lik olmalı ama selektiviteyi sağlamak amaçlı birşey yapmam gerekiyor mu?
 
şöyle yapsanız olur galiba iki tane aynı marka ayarlanabilir tmş ile giriş 500 çıkış 450 ve açma zamanlarını giriş 1 sn çıkış 0.7 olarak sanırım problemin çözülür markaların aynı olması karakteristik için önem arzeder iyi çalışmalar
 
o zaman ikisi de 500 A olsa fakat çıkışı 0.7 olarak ayarlasak yine aynı hesap olur. o daha erken açar. çünkü akım 455 gibi bi değer çıkıyor. 450 A kullanırsak bu durumu göz ardı etmiş oluruz. tabi bunlar fikir:))
 
zaten tmş kullanılacağı için 5.9 amp i tmş kabul eder zaten %1.3 geçmiş olursunuz bu da çok dikkate alınacak bir değer değil diye düşünüyorum saygılarımla
 