UPS Giriş Gerilimindeki Tolerans

  • Konbuyu başlatan kemalbnc
  • Başlangıç tarihi

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
199
Puanları
3
Yaş
33
İyi günler. Biz kuracağımız sistem için
UPS giriş gerilimindeki toleransın +-%20 olmasını istiyoruz ki UPS giriş gerilimindeki dalgalanmalardan daha az etkilensin. Fakat çoğu firma +-%10 veya +-%15 değerleri veriyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Ayrıca son olarak UPS odasında zemin antistatik maddeden mi yapılmalı? Sanırım epoksili de deniyor. Bu konuda da bilgi verebilirseniz sevinirim.
 

delta 20

Üye
Katılım
2 Ocak 2011
Mesajlar
177
Puanları
3
ups lerin iki ayrı toleransları vardır 1. rectifier giriş toleransları 2. bypass toleransları genelde giriş toleransları sabittir +-%20 gibi ama bypass toleransları ayarlanabilir.Ben bypass toleranlarının +-%10 da kalması taraftarıyım,antistatik malzeme kullanmakta fayda var.
 
Konu Sah

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
199
Puanları
3
Yaş
33
Bu saydığım özellikleri istediğimizde çoğu firma itiraz dilekçesi yolluyor düzeltilmesi için. Ama görünen şu ki çok da fazla birşey istemiyormuşuz. Teşekkür ederim delta 20 iyi çalışmalar..
 