merhaba rakadaşlar,
pano ile motor kumanda pano arası mesafe 100 metre
kumanda panosu ile dalgıç motor arası mesafe 250 metre
motor gücü 30 kw dalgıç motor
sizden ricam
pano ile kumanda arası kablo ve pano ile dalgıç motorun kablo kesitleri
ne olmalıdır,hesabı teorik olarak anlatırsanız sevinirim
en azından ezberlemeden teorik olarak hesaplayabilelim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba anlattıklarınıza göre ı ) GERİLİM DÜŞÜMÜ FORMÜLLERİ bu sitede uzunluk başına gerilim düşümü hesabı yaparak ve ne kadar güç için kaç mm kablo kullanmanız gerektiğine dair formuller bulabilirsiniz.
3x70+35mm2 NYY kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Forumda bu konu ile ilgili bir sürü formül var.
ayrıca imzadaki program'a bakarsanız kendiniz hesaplayabilirsiniz.
pano ile kumanda panosu arası 3*25-16 kumanda panosuile motorarası motor yıldız üçgenise 2-3*16-10olur ama direk ücgen ise 3*35-16 olur bu kesitleri kullana bilirsin
35;374359]pano ile kumanda panosu arası 3*25-16 kumanda panosuile motorarası motor yıldız üçgenise 2-3*16-10olur ama direk ücgen ise 3*35-16 olur bu kesitleri kullana bilirsin
3*25+16 mm2 kablo ile çalıştırabilirsin fakat 3*35+16 mm2 kablo kesiti daha sağlıklı olacaktır direk trafon oldugunu ve trafodan çıkış yaptıgınızı algılayarak bu önerim ( tecrübeye dayalı matamatiksel hesapsız )