30 kw motor kablo seçimi

ceylo

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
merhaba rakadaşlar,
pano ile motor kumanda pano arası mesafe 100 metre
kumanda panosu ile dalgıç motor arası mesafe 250 metre
motor gücü 30 kw dalgıç motor

sizden ricam
pano ile kumanda arası kablo ve pano ile dalgıç motorun kablo kesitleri
ne olmalıdır,hesabı teorik olarak anlatırsanız sevinirim
en azından ezberlemeden teorik olarak hesaplayabilelim

şimdilikten teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x70+35mm2 NYY kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Forumda bu konu ile ilgili bir sürü formül var.
ayrıca imzadaki program'a bakarsanız kendiniz hesaplayabilirsiniz.
 
%e=1oo.L.N/K.S.U.U
BURDA 3 FAZLI MOTORDA e yani gerilim düşümü max yüzde 3 olacak sekilde formülde s yi yalnız bırakıp hesapla.
 
pano ile kumanda panosu arası 3*25-16 kumanda panosuile motorarası motor yıldız üçgenise 2-3*16-10olur ama direk ücgen ise 3*35-16 olur bu kesitleri kullana bilirsin
 
35;374359]pano ile kumanda panosu arası 3*25-16 kumanda panosuile motorarası motor yıldız üçgenise 2-3*16-10olur ama direk ücgen ise 3*35-16 olur bu kesitleri kullana bilirsin
 
3*25+16 mm2 kablo ile çalıştırabilirsin fakat 3*35+16 mm2 kablo kesiti daha sağlıklı olacaktır direk trafon oldugunu ve trafodan çıkış yaptıgınızı algılayarak bu önerim ( tecrübeye dayalı matamatiksel hesapsız )
 
arkadaşım o sölediklerini formülsel olarak yazar hesaplarmısın neye göre yaptın
 
arkadaşlar
hangi kabloyu kullanacağımı şaşırdım
herkes farklı birşey yazmış
hesapla yaparsak daha uygun bence

tşk
 