Trafo çıkışında faz nötr ölçümlerinde RN 228 V SN 228V TN 228 volt ancak ana panodan sonraki 100 metre ilerdeki dağıtım panosunda TN 219 volta düşüyor diğerleri 226 volt oluyor.
Daha ilerdeki kullanım noktalarına giden T fazı sıkıntı çıkarıyor .
Sebebi ne olabilir ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yükler eşit dağıtıimamış olabilir birde akımlarını ölç
 
Bi yerde gevşeklik ve kaçak olabilir o kadar düşmemesi lazım
 