3*35 mm2 bakır kabloya alümiyum kablo ekleme

Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
28
Elimde 240 metre 3.35 bakır kablo var bu kabloya 200 metre alüminyum kablo eklemek istiyorum.

Enerjiyi kullanacak olan sondaj motoru 60 Hp ve yaklaşık 75 amper çekiyor .

Alüminyum kablonun kesiti en az ne kadar olmalı?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
230 metre 4x35 mm(kare) NYY bakır Yeraltı Kablosuna 200 metre alüminyum kablo eklemek istiyorum. alüminyum kablonun kesiti en az kaç mm2 olmalı?

Yük aynı mı yoksa ikinci bir yük mü beslenecek ? eğer aynı yük beslenecekse aynı kesit gerilim düşümü yönünden kurtarmaz kesiti artırsan yani aleminyum bakırdan büyük bir kesit olursa bu defa bakır kablo ısınacak yine sorun çıkacaktır.

Bence şöyle bir şey yapılabilir mevcut 240 metrelik bakıra 3x35 daha eklersin kesit 3*70 olur.Buradan da 3x70 aleminyum kesitle devam edersin toplam gerilim düşümün %4,85 olur.Hat başında 400 volt sağlanabilirse bu şekilde kurtarabilirsin
 
Son düzenleme:
Yük aynı mı yoksa ikinci bir yük mü beslenecek ? eğer aynı yük beslenecekse aynı kesit gerilim düşümü yönünden kurtarmaz kesiti artırsan bu defa bakır kablo ısınacak yine sorun çıkacaktır.

Bence şöyle bir şey yapılabilir mevcut 240 metrelik bakıra 3x35 daha eklersin kesit 3*70 olur.Buradan da 3x70 aleminyum kesitle devam edersin toplam gerilim düşümün %4,85 olur.Hat başında 400 volt sağlanabilirse bu şekilde kurtarabilirsin
Cevabınız için teşekürler.

Yük aynı sadece 200 metre ileri taşındı.Mevcut bakır kabloya gene bakır kablo ile devam etsek bir sorunla karşılaşır mıyız?
 
Mevcut 35 likle devam etsen %7,63 gerilim düşümü olur.Buda 380 voltta 29 volt gerilim düşümü olur ki bu da standartların çok üstünde olur.Ek olarak iletkendeki güç kaybıda oldukça artar.

Enerji aldığın noktada 400 volt sağlanıyorsa mevcut kabloya 35 lik ekleyip devam edersen ucu ucuna kurtarır.Yine söylediğim gibi kayıplar oldukça artacaktır.

Çözüm olarak motora yakın noktaya ihtiyacı kadar kondansatör bağlarsın motorla beraber çalışacak şekilde bağlantılarını yaparsın buda kablo akımını düşürür buda her fazdan 10-15 amper akım düşmesine neden olur.Buda gerilim düşümünü ve güç kaybını azaltır.
 
Son düzenleme:
aklıma gelmişken bakır kablo ile alüminyum kabloyu bir birine eklemekde sıkıntı!Bağlantı noktalarından kablolar yanabilir!Bir iletken bakırsa yapılacak ek de bakır alüminyum sa yapılacak ekde alüminyum olmalı
 
mevcut 240 metre 4x35 mm(kare) NYY Yeraltı Kablosunu kullanarak ilave herhangi bir kabloyla ( yani 35'lik degilde daha kalın kablo kullansak verim alabilir miyiz ) 200 metre ilerde en verimli şekilde kaç amper olarak kullanabiliriz
 
mevcut 240 metre 4x35 mm(kare) NYY Yeraltı Kablosunu kullanarak ilave herhangi bir kabloyla ( yani 35'lik degilde daha kalın kablo kullansak verim alabilir miyiz ) 200 metre ilerde en verimli şekilde kaç amper olarak kullanabiliriz

İletkenlerde kablo uzatılması hat başındaki kablodan kalın olursa ısınma ince kabloda meydana gelir.Kablonun kesitinin artması demek direncinin azalması demektir.Eğer böyle bir uygulama düşünüyorsanız bu yanlış bir uygulamadır.Bu defa 35 lik kablo aşırı ısınır.
 
İletkenlerde kablo uzatılması hat başındaki kablodan kalın olursa ısınma ince kabloda meydana gelir.Kablonun kesitinin artması demek direncinin azalması demektir.Eğer böyle bir uygulama düşünüyorsanız bu yanlış bir uygulamadır.Bu defa 35 lik kablo aşırı ısınır.
35 lik kablo ile kaç amperi max. kaç metre taşınabilir . kablolar için böyle bi çizelgeye nasıl ulaşablirim.
 