24VAC oransal motoru 24VDC PLC ile sürme

akifvl

Üye
Katılım
17 May 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tabii ki çıkartır hatta zamanla yakarsın. Bir kere vana dc de çalışmaya elverişli değil
 
24 DC voltaj ile role kere çektirip, bunların kontakları dan 24 v. Aç geçirin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…