22kw 30 hp dikey pompa kaç amper çeker?

hesaba göre 114 amp çekmesi lazım sizde bir hata var bence 8 amp mümkün değil kabloların ısınmasıda buna delil zaten başarılar

nasıl ? hesapladınız
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
30A-40A çeker

uygulanan gerilim ne kadar 220 - 380 - 400 vac?
 
Arkadaş, sıfırları yazarken araya , koymamaış. 8 amper dedıgıne göre, bu motor 2,2 kw, 3 hp olmalı. 8 amper fazla tabiki..
 