2000kva trafo değişimi

BU HESAPLAR KISMEN DOĞRU;şöyleki 2000 KVA bir trafonun zahiri akımlarını hesaplamış arkadaş.Oysa gerçek vereceği akım güç faktörüne bağlıdır.Cos f=0,999 yapılırsa Bu durumda 2000 KVA lik bir trafodan ; alacağınız akım 2000KVA *0,999= 1998 kw. I=1998.000W/1,73*400V.=2887 A. alabilirsin.
selamlar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.