Rölenin, akım, gerilim uclarının dogru oldugunu bır daha da kontol edin. Tesise yük yokken röleyi setup yaptırın. Bütün kademeleri devreye alıp çıkardıgını ve baglı olan kondanstör gücünü doğru okudugundan emin olun. Bütün kademelrin on durumunda oldugundan emin olun. Otomatik tanıma yapmıyorsa manuel tanıtın. En doğrusuda , rölenın kullanım kılavuzunu okuyarak işlem yapın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
pekı role cıkıs yapmadıgını nasıl kontrol edebılırım
 
yuk yokken test edıyorum kontaktorlerı otomatık devreye alıyorum bu durumda cekmıyor konpanze devrede ıken yuk var ıken de cekmez otomatık cekmıyor ıse
 
hocam dedıgınızı bır zat uyguladım ama bırıncı kademeyı cekıyor daha cekmıyor
 
hocam dedıgınızı bır zat uyguladım ama bırıncı kademeyı cekıyor daha cekmıyor
" En doğrusuda , rölenın kullanım kılavuzunu okuyarak işlem yapın."
Bütün dedıklerimi yapmamışsınız demekki, kılavuzu okuyun demişim. Menude, her bir kademenin. 0n/ durumunu kontrol edin. on durmunda olması, yani iptal edilmemiş olması gerekir. Bırde, elle / manuel tanıtın. Bırıncı kadame de mutlaka 3 fazlı kondansatör olması gerekli.
"
 