2 armatür arası kablo türü?

Katılım
15 Ağu 2016
Mesajlar
96
Puanları
1
Yaş
34
2 armatür arasında 4*2.5 mmkare NYY ve 6 mm2 NYA kablo kullanılmıs. Neden bunlar ne kablosudur? ve bunlar 32lik PVC boru içinde oluyor sanırım projeye gore..
 
projeyi görmeden yorum yapmak uygun olmaz. sormak istediğin yeri daire içerisine alarak dwg olarak yollayabilir misin.
 
projeyi görmeden yorum yapmak uygun olmaz. sormak istediğin yeri daire içerisine alarak dwg olarak yollayabilir misin.

2 tane yüksek armatürlü sokak lambasının arasında bir hat var. bu hattın altına 4*2.5 mmkare NYY ve 6 mm2 NYA kablo altınada ok çizmiş Q32 PVC yazmıs. NYY olan toprak kablosu digeride enerjiyi veren olabilir mi?
 
hayır.
sistem trifaze çalışıyor. her bir direk yer altından gelen trifaze hattan bir faz ile besleniyor. birinci direk birinci armatür R fazı 2. armatür S fazı ile besleniyor. diğer direkteki 1. armatür T fazı 2. armatür R fazından besleniyor. bu şekilde beslemeler devam ediyor. 6 lı kesit toprak. aslında 25mm2'den düşük olmaması lazım. kolay gelsin
 
hayır.
sistem trifaze çalışıyor. her bir direk yer altından gelen trifaze hattan bir faz ile besleniyor. birinci direk birinci armatür R fazı 2. armatür S fazı ile besleniyor. diğer direkteki 1. armatür T fazı 2. armatür R fazından besleniyor. bu şekilde beslemeler devam ediyor. 6 lı kesit toprak. aslında 25mm2'den düşük olmaması lazım. kolay gelsin

direkteki ledlerle alakalı o zaman
 