1600KVA Trafo güç hesabı

Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
286
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar fabrikada 1600kva trafo var bu trafoya bağlı yüküm 1500kw ben bu trafoya kaç kw daha yük bağlayabilirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompanzasyon arızasını gözönüne aldığınızda,şu anda bile kritik yüktesiniz.Genelde,Cosq 0,8 kabulü ile 1280 kw ancak kullanabilirsiniz.Trafoların,% 10 fazla yükle çalışabileceği doğru isede,bu avantaj için,ortam sıcaklığı vs. gibi lehte şartların olması gerekir.Siz,böyle bir düşünceyi aklınızdan çıkarsanız iyi olur.
 
Trafoya bağlı yüküm 1500 kW derken bir kurulu güçten mi yoksa demand metre ile ölçülmüş bir güçten mi söz ediyorsunuz?
 
Ben merak ettim kesici overload ayarınız kaçta , hiç açma yaptı mı ? Sami üstadımızın dediği gibi sadece omik yükle yüklenemiyeceğinize göre ve de 0,98 cos fi kabulüyle 1568 kW aktif yük çıkar ki siz baya bir sınıra gelmişsiniz , kompanzasyon da meydana gelebilecek sorunda kesicinizin açması lazım .
 
tşk arkadaşlar . kesici sıcaklık artınca 2 defa açtı . yani demek istediğiniz bir trafo daha ilave etmek daha sağlıklı olacak. birde sami arkdaşın dediği kompanzasyonu hesaba katmadım oda doğru.
 
Böyle bir tesiste,fiili gücün tesbit edilememesi ! düşündürücü.
 