1600 kVA kompnzasyon problemi

proxsmid

Üye
Katılım
26 Şub 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
Değerli arkadaşlar işyerimizdeki kompanzasyon panosunu yeni şartnamalere uygun olarak revize etmemiz gerekiyor.Tabiki geçici olarak şu anda harmonik filtreli bir sistem yaptırmaya uğraşmama rağmen kabul ettiremedim.Bana şu anda yaptıramayacaklarını söylediler.Sistemde birbirine paralel bağlı iki adey 1600 luk trafo var tek sayaç mevcut .trafonun birinde yaklaşık 1400 kW lık yük var üzerindeki kondansatör gücü 520 kVAR dır.diğer trafoda ise yaklaşık1500 kW lık yük bağlı olup kondansatör gücü 480 kVAR dır .Oranlarımız ise %25 e % 6 civarında değişmektedir.Fakat trafoya bağlı yükleri genelde kış aylarında %30veya 40 yaz aylarında % 60 -70 yükle çalışıyor gün oluyor % 10 yük ile çalışıypruz makinalarım dengeli akım çekiyor .Bu konuda daha detaylı bilgi isterseniz onları bildirirseniz.onlarıda bildiririm
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Proxsmid kardeşim.
Harmonik filtre,arzuya bağlı bir uygulama değildir.Eğer sistem böyle bir gereklilik gösteriyor ise,yapıl-
ması zorunlu bir uygulamadır.Sisteminizdeki güç elektroniği uygulamaları 400 kva yı geçiyor ve harmo-
nik miktarları öngörülen rakamlardan fazla ise ( veya pratik olarak, normal yükünde çalışan motorla-
rınız daha fazla ısınıyor veya kondansatörlerinizde daha fazla ısınma ve sebepsiz patlamalar varsa ),
harmonik filtre uygulamak zorunluluğu vardır.Yaptırmadığınız takdirde,bedelini misliyle ödersiniz.
Trafoların AG tarafında 40-50 kvar civarında sabit kondansatör bulunmalıdır.
Sisteminiz dengeli olduğuna göre, 3 fazdan kontrollu kompanzasyon çokta lüzumlu değil.
520 ve 480 kvar lık guruplarınızın yeterli olduğunu sanmıyorum.Ölçüm yaparak,artırmanız gerekeceğini
tahmin ediyorum.
Akım trafolarınızın 2000/5 olduğunu zannediyorum. % 30-40 yükte çalıştığı zamanlarda kompanzasyo-
nun etkili olabilmesi için 50 mA çalışma akımlı röleler ( piyasadakiler genelde böyledir ) oldukça yeter-
lidir.
Rölenizi 12 kademeli olarak seçer,kondansatör ihtiyacını tekrar gözden geçirir iseniz,tesisiniz 2008 şartlarına rahatlıkla cevap verir.
Siz öncelikle harmonik ölçümü yaparak veya yaptırarak işe başlayın,arkası kendiliğinden gelecektir.
Not :400 kva,herbir trafo içindir.
 
Entesin ürünlerine bi bak istersen değişen yüklere ve harmoniklere karşı, kondansatör devreye alan
bir röle geliştirmişlerdi.
 
Arkadaşım senin yükün çok büyük, herhalde yükün punta kaynağı yada ark ocağı. Önceklikle 1600KVa lık 2 adet birbirine paralel trafon varsa kompanzasyon hesabınıda 1600KVA üzerinden yapman gerekir. Nedenide trafolarda kompanzasyon hesabı yaparken trafo gücünün yarısı alınır. Sana gerekecek kondansatör gücü ise Cosfi=1 için 1600KVAr'dır. bunu 2 ayrı pano halinde düşünürsen 800+800KVar lık kompanzasyon yapman gerekir.Sabit grubun ise her zaman trafo gücünün %3 yada 4 ü kadar seçilir yani 50KVar seçsen yeterlidir.Bir kere eğer sistemin harmonikli bir sistem ise kesinlikle bunları yaptırman gerekir.
1) kondansatör gücüne göre harmonik filtre eklemen kesinlikle gerekmektedir ( harmonikler ölçümü hakkında da King müh.ten Kemal bey veya armes ten Tarık beyden yardım alabilirsin)
Ayrıca kullanacağın röle mikrosaniyelerde devreye girmeli çünkü harmonikli bir yükün var
2) rölen kesinlikke 1 fazlı 12 kademeli olmalı ve sana tavsiyem yerli röle kullanmaman çünkü yerli röleler şu anda harmonikli sistemler için yeterli değil KBR nin veya ABB nin rölelerini kullanabilirsin.
3) Yine sistemin harmonikli olduğundan dolayı kesinlikle tristörlü kompanzasyon yapman gerekir
4) Kondansatör kademelerini ise 4 tane 50, 8 tane 75 olmak üzere toplam 12 kademeli olarak ayarlayabilirsin
bunlara dikkat et ama dersenki ben mevcut sistemim üzerinde ekleme yapacağım şu anki kondansatör güçlerini banagönder ona göre diğer kademelerinide belirleyelim benim yukarıda söylediklerim sıfırdan bir kompanzasyon yapmak için
Bizimde birbirine paralel 2 tane 800 ve 1600 KValık trafolarımız var. Trafo yüklerimiz ise aynen senin yüklerin gibi.1600KValık trafonun kompanzasyonu tristörlü harmonik filtreli ve rölesi 12 kademeli KBr röle herhangi bir sorunumuz yok. Diğer 800KVAlık trafoda ise gerekli malzemeler geldiğinde çalışmalara başlayacağız
Herhangi bir şey olursa beni haber etmeyi unutma elimden ne gelirse yardımcı olmaya çalışırım kolay gelsin
söylemden de geçemeyeceğim sabit grubun röleye veya sayaca hiçbir yararı yoktur sabit grup hakkında da yeterli bilgiyi forumun içerisinde bulabilirsin.
 
Fahri Hocam akım trafosunun o kadar büyük olduğunu zannetmiyorum maksimum 1200/5 tir.
 
Elektronik 67 kardeşim.1600 kva için ,aslında 2500 / 5 olmalıdır.Trafoları,bahsettiği yükte çalışıyor ise
1200/5 akım trafosu maalesef patlar.Proxsmid arkadaşımız bu merakımızı giderirse sevinirim.
 
Arkadaşlar değerli yardımlarınız ve görüşleriniz için teşekkür ederim.Arkadaşlar trafoların her bir trafonun kompanazyonun akım trafo değerleri 2500/5 dir.Sayacın akım trfosu ise 5000/5 tir.
biraz daha detaylı bilgi vermek gerekiyorsa
1 nolu trafomdaki
DC MOTOR YÜKÜ YAKLAŞIK 500 kW
AC MOTOR YÜKÜ YAKLAŞIK 800 kW yaklaşık %20 si sürücülü
genel aydınlatma,kalorifer dairesi,atölyeler,idari bina güçleri ise yaklaşık 200kW
bu trafoya bağlı kondansatör ise 80 sabit toplam 520 kvardır ve 7kademeli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 nolu trafoda ise
DC MOTOR YÜKÜ YAKLAŞIK 570 KW
AC MOTOR YÜKÜ YAKLAŞIK 850 KW
SERVO MOTOR YÜKÜ 150 KW
AYDINLATMA 30 kW
bu trafoya bağlı kondansatör ise 120 kVAR sabit toplam 480 kvardır ve 7 kademeli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makinlarımız pvc ve polietilen extruderleridir.DC motorlar bu makinelerin ana mıtırları diğer ac motorlar ise
vakum mot.,havuz pompaları aktarma motorları ve mikser motorlarıdır.
 
Sizin devrelerinizde 5. ve 7. harmonikler olması ve önlem alınması gereken sınırlarda olması gerekir.Yö-
netmeliklere göre,harmonikleri de azaltmanız zaten ileriki aşamada sizden istenilecektir.Sizin,harmonik
filtreli kompanzasyon yapmak zorunluluğunuz kesin var.Harmonik ölçümleri yaptırarak,kompanzasyon
ıslahını yapmadığınız sürece,başınızın dertten kurtulması çok zor.Daha önce de belirttiğim gibi,ilave kon-
dansatör koymanız gerekecektir.Hazır onları korken,filtreliye dönmekte yarar var.
 