15 kw motor icin kablo secimi

ENES İNAN

Üye
Katılım
14 May 2020
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
31
Herkese merhaba bir adet 15 kw motoru calistiracak pano yapiyorum pano pompa arasi 20 metre kadar kablolamasi icin 6 lik kablo capini sectim bu cizelgeye fore yetiyor. Ama emin olamadim yardimci olursaniz sevinirim .
 

Ekli dosyalar

  • Kablo secimi.pdf
    441.7 KB · Görüntüleme: 64
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Herkese merhaba bir adet 15 kw motoru calistiracak pano yapiyorum pano pompa arasi 20 metre kadar kablolamasi icin 6 lik kablo capini sectim bu cizelgeye fore yetiyor. Ama emin olamadim yardimci olursaniz sevinirim .
KABLO SEÇİMİ YAPARKEN MOTORUN ÇEKTİĞİ AMPER DEĞERİ ÖNEMLİ MOTOR KAÇ A ÇEKİYOR ?
ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE BEN 6 LIK KABLO İLE YAPTIM DİYORSUN 6 LIK NYAF NYA KABLONUN HESABI AŞAĞIDADIR KURTARIYORSA MOTORUNU OLUR .

Kablo Tipi:NYAF
Nominal Kesit:6 mm2
Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi (A):34,0 A
Havada Akım Taşıma Kapasitesi (A):54,0 A

Kablo Tipi:NYA
Nominal Kesit:6 mm2
Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi (A):34,0 A
Havada Akım Taşıma Kapasitesi (A):54,0 A
 
Merhaba kablo nyaf 6mm motor amperide 27 falan rahatlikla yetiyor gibi bilgiler için teşekkürler
 