14SS2 + DVP04TC-S ile termokupl üzerinden değer alma ve değeri sıcaklık çevirme

@huh elimizdeki termokupl tipini belirleme yöntemi var mı ? Termokuplun K mı mi olduğunu nasıl anlarım ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Birde bu tabloya bakin.

http://termopar.com.tr/kablo.asp

Sizinki amerikan veya alman gibi. Urun menşeini biliyorsanız tipi tahmin edebilirsiniz.
 
@huh biz fabrikada platin-rodyum termokupl ve kablosu ile 1600 dereceleri ölçüyoruz ama verdiğiniz listelerdeki platin-rodyum 0-100 derece yazıyor burada bir hesapmı var nasıl oluyor ?
 
Tablolardaki en son sütuna bakıyorsanız o değer kablo dayanma değeri olarak verilmiş.

Tablolarda ölçme sınırları verilmemiş. Ölçme ust sınırları zaten pt100 ve termokupllarda en az 600 dereceden başlıyor. Sizin kablo, ısıya karşı korumalı durumdadir veya özel kablosu vardır.
 
Tablolardaki en son sütuna bakıyorsanız o değer kablo dayanma değeri olarak verilmiş.

Tablolarda ölçme sınırları verilmemiş. Ölçme ust sınırları zaten pt100 ve termokupllarda en az 600 dereceden başlıyor. Sizin kablo, ısıya karşı korumalı durumdadir veya özel kablosu vardır.

Yok bildiğimiz platin radyum ama 1600 dereceyi ölçüyoruz ama kablo en fazla 100-150 derece ısıya maruz kalıyor.

Bilgilendirme için ayrıyetten teşekkür ederim.
 
evet B tipi Gri-Kırmızı
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,666
Kullanıcılar
449,944
Son üye
önder sem

Yeni konular

Geri
Üst