12v kablo kesiti hesabı

Katılım
24 Şub 2009
Mesajlar
357
Puanları
1
Yaş
42
12 v dc hatta 1000watt lık dc motor calıstıracagım.Yaklasık 25 metre kablo mesafesi var.Kaçlık kablo kullanmalıyım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
S=(P*L)/(U*u*K) formülünden hesaplayabilirsiniz.
S mm2 olarak kesit
P güç watt
L m olarak mesafe
U uygulanan gerilim
u istenen maksimum gerilim düşümü
K iletkenlik katsayısı bakır için 56
sizin % 5 gerilim düşümü ile çalışabileceğinizi düşünürsek kesit 62mm2 çıkar en yakın değere yuvarlarsak 70mm2 olarak kullanılabilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…