125 KVA Rotary Frequency Converter arıyorum.

katana

Üye
Katılım
25 Ara 2006
Mesajlar
591
Puanları
6
Merhaba,

4 adet Rotary Frequency Converter ihtiyacım var. Özellikleri;

Description:

-Series RFC Rotary Frequency Converter 125kVA
-The M-G set and associated controls will provide frequency conversion from a 60 Hz Utility to a 400 Hz load.

Physical Description:

The M-G set shall consist of the following elements:
• Low slip Induction Motor
• Variable Frequency Drive
• Analog meters with relay logic
• Brush-less Synchronous Generator
• Brush-less Direct Connected AC Exciter with Rotating Rectifiers
• 4 Bearing Motor and Generator direct coupled
• Generator Output Circuit Breaker
• NEMA 1 controls, open skid with guard

Motor Control:
START switch at the M-G set which activates the Variable Frequency Drive
Metering (2% accuracy) shall be provided to monitor the following conditions:
• AC Input Voltmeter Each line voltage with selector switch
• AC Input Current Each phase with selector switch
• AC Output Voltage Each line-to-line voltage with selector switch
• AC Output Current Each phase with selector switch

Voltage Adjustment Range:
Output voltage control shall provide up to a +/- (plus/minus) 10% adjustment range from nominal.

Fault Dectectors:
The M-G sets shall be equipped with protective devices that shut the unit down and activate internal latched indicators.

Status Indicators:
Status of system

Electrical Characteristics:
Input:
Voltage 480 VAC, +/- (plus/minus) 10%, 3 phase wye or delta
Frequency 60Hz

Output:
Power 125kVA/100kW at 0.8 lagging power factor continuous duty
Voltage 208VAC 3 phase 4 wire wye
Frequency 400Hz, +/- (plus/minus) 0.7Hz

Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş var mı? Hangi firmadan tedarik edebilirim.Amerikan veya Avrupa olursa iyi olur. Bulmazsam Japon markalarınıda düşüneceğim.

Teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.