10sx plc programi

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
641
Puanları
6
Yaş
40
ufak bir sorunum var
x0-x1-x2-x3-x20-x21 girislerine birer adet pnp sensor bagli her biri diyerinden ayri ve tek faz sayici degil
bu girislerden mesala x0 her puls geldiginde (en hizlisi 1sn de 1 puls) d100 degerinin sadece 1 artmasini istiyorum
her puls geldiginde 1 den farkli degerlerle artiyor bazen 3 bazen 5 bazende cok nadir olarak 1 arttiriyor

ayrica bu cpu ilk defa kullandigim icin bilmiyorum 2 analog girisi 2 adet de cikisi var
analog girislere basinc trans. takacagim harici guc kaynagi kullaniyormuyum acaba
sensorun 2 ucunuda direk plcnin com ve mA girisine bagladim mA ile V girisinide kopruledim ama d1056ve d1057 de hic bir deger goremiyorum
acaba sensorun + ucuna 24vdc verip cikisini plcnin mA girisine baglasam com ucunuda -0-vdc versem bir zarari olurmu

tesekkurler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
yapman gereken şey x0 ın yükselen veya düşen kenarını kullanmalısın.
LDP X0
INC D100 VEYA
LDN X0
INC D100 VEYA
LD X0
INCP D100
bu şekilde yaparsan tek tek artar.d100
 