100KVA Jeneratör elektrik üretmiyor

Katılım
29 Eki 2017
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba arkadaşlar.
Elimde cummis 100kva jeneratör var ve elektrik üretmiyor. AVR20 kartı arızalı olabilir diye düşündüm o yüzden değiştim lakin olmadı. Bende avr20 yi çıkartıp ikiz sargısına aküden 12v verdim ve 30v elektrik alabildim. Sonrasında 24v verdim 80vluk elektrik alabildim. Rotorun manyetik alanı kaybolmuş olabilir diye düşündüm. Onun içinde bir avr20 yi feda etmeyi bile düşünerek avr20 üzerine bağlıyken ikazın + ucuna aküdende elektrik verip ayırdım yinede alamadım. Acaba rotor sargısımı arızalandı. Yardımlarınızı bekliyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
muhtemelen elinizdeki kartlar hep arızalı. yenisini bulmaya çalışın.
 
rotor bileziklerinde temassızlık olabilir.
 
Fırçalı rotor değil. Uyartım bobinli. Biraz araştırdım. Rotor ikaz sargısında diyot varmış diyorlar ona bakacağım. Yada alternatörü tamamen dağıtacağım.
 
Remenans voltaji kac volt olctunuz mü? Ayrica doner diyotlarin saglamlik kontrolunu yapin
 