100 KVA OG güç trafosu arızası

Peki bu sekonder sargısı arzası tam olarak ne olabilir anladığım kadarı ile sargilarda bir yaniklik söz konusu değil trafonun yagindada bir problem yok
Trafo zaten neredeyse boşta çalışıyor en fazla 50 amper yük çekiyor ag sargısında bu arıza neden olmuş olabilir

Benzeri çok arızaya şahit oldum. Arızası izalasyon arızası oluyor genelde tam olarak yanmamış ama yanmak üzere izalasyon megeri ile testi yapılır. Yada yüksüz a.g TMS şalteri açık iken söylediğiniz voltajlari veriyorsa kesin arızalıdir. Bu tür durumlarda kısa devre akımları oluşmadından yada rölenin tam yük değerleri trafonun tam yük değerlerine set edildiğinden açma yapmaya biliyor
AG ana şalteri kapalı durumda üst girişten ölçum yaptım parafodur yok ama AG kablosunu ölçtüğümde nötr ile olmayan fazın baglı olduğu kahverengi kablo arasında buzzer konumunda 530 ohmlarda bir omaj gorunuyor

Bu tür ölçümlerin geçerliliği yoktur.Buzzer konumunda ölçüm yanıltıcı olur. Bununla arızalı olup olmadığını tespit edemezsiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.