arkadaşlar 30 kw pompa abb inverter ile star butonu ve stop butonu ile yol verilecek inverter bozulduğunda aynı star stop ile scheneider soft starter e yol verilip durdurulacak tek yada çift hat projesi elinde olan varmı soft start yedek inverter daimi
Şu an, çizim programımı açamadım. Strat-stop btonları ile, yardımcı röle veya kontaktör çektirin. Bobın ayagına, (veya, yardımcı normalde açık kontağı üzerınden, 1-0-2 enversör kumanda anahtarı ile iki ayrı yardımcı röle çektirin. 1 veya 2 konumlarında hangı röleyi çektirdinse, o rölenın kontaklarından istediğin soft starterın kumandasını yap. Proğramım normalçalışdıgında çizim yaparım, isterseniz.
sayın zeybek yazdıklarınızdanda yola çıkarak devreyi çizdim tamamladım uyguladım çalıştı
1-0-2 anahtarın arka kısmına 2 nc 2 no kontak daha eklemek gerekiyor aslında 1 tane eklesekte yeterli ancak ben 2 şer tane kullanarak kilit sistemi yaptım 1 de soft starter çalışırken inverter çalıştırılmasın diye kilit sistem uyguladım aynı zamanda 2 ci bir kilit sitemide kontaktörlerin yardımcı kontağında oluşturdum olaki kontaktörlerden biri çalışırken diğerine baskı uygulanırsa diğerini bırakarak inverter ve soft starter çıkışları çakışmasın diye bol kontak kullanarak kilit emniyetini arttırdım 2 yardımcı 2 de start rolesi kullandım kontaktörleri 1-0-2 den ayrı ayrı çektirerek start stop u role üzerinden 4 cü roleden ise mühürleme yaparak başardım biraz karmaşık ama sonuç pozitif isteyen olursa özelden proje yollayabilirim
sayın zeybek yazdıklarınızdanda yola çıkarak devreyi çizdim tamamladım uyguladım çalıştı
1-0-2 anahtarın arka kısmına 2 nc 2 no kontak daha eklemek gerekiyor aslında 1 tane eklesekte yeterli ancak ben 2 şer tane kullanarak kilit sistemi yaptım 1 de soft starter çalışırken inverter çalıştırılmasın diye kilit sistem uyguladım aynı zamanda 2 ci bir kilit sitemide kontaktörlerin yardımcı kontağında oluşturdum olaki kontaktörlerden biri çalışırken diğerine baskı uygulanırsa diğerini bırakarak inverter ve soft starter çıkışları çakışmasın diye bol kontak kullanarak kilit emniyetini arttırdım 2 yardımcı 2 de start rolesi kullandım kontaktörleri 1-0-2 den ayrı ayrı çektirerek start stop u role üzerinden 4 cü roleden ise mühürleme yaparak başardım biraz karmaşık ama sonuç pozitif isteyen olursa özelden proje yollayabilirim