Arkadaşlar merhaba. bir sıkıntım için önerilerinize ihtiyacım var fakat cevap verirken biraz açıklayıcı olmanızı isteyeceğim. Bir sistemde grup arge röle kullanılıyor. Geçen gün gittim end %24 kap %1 seviyelerindeydi. faz sırası hatalı otomatik kademe zamanı yazıyordu ve hata ledi yanıyordu. kapatıp açtım alarm ledi söndü faz hatası da yazmıyor fakat otomatik kademe zamanı yazıyor ve bildiğim kadarıyla bu bir hata değil. Sistemde görünürde her şey normal ama sistemi kompanze etmiyor. Endüktif artıyor sürekli. kademeleri devreye alıyor ama fayda etmiyor. Kondansatörler bitmiş olabilir diye düşündüm ama ölçümü nasıl yapacağım bilmiyorum. pensampermetre ile bakıyorum iki fazından akım akan kond.'ün üçüncü fazından akım akmıyor. kapasitemetre ile ölçüm nasıl yapılıyor ve sonucu kaç bulmam gerekiyor. acil yardım edin sistem cezaya giriyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
evet yanlış anlamışım.
 
işini görür mü bilmiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • kondansatör saglamlık kontrolu.png
    kondansatör saglamlık kontrolu.png
    58.4 KB · Görüntüleme: 23
2 faz dan akım geçiyor ise 3 fazdan da geçmeli. Kondansatör gücü ne ise yaklaşık 1,4 katı akım görmelisiniz. Örneğin 10 kVar da 14 amper gibi. Akımlar çok farklı ise sorun var demektir. Hele bir koldan hiç geçmiyor ise ya kondansatör ya kontaktör yada sigorta arızalı demektir. Öncelikle Kontaktör çıkışında 380 i kontrol edin.
 
Son düzenleme:
Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Bugün biraz daha uğraştım ve rölenin kademeleri yanlış algıladığını farkettim. Tekrar kademe testi yaptırınca düzeldi. Bir sigorta bozukmuş üçüncü faz ondan dolayı akım akmıyormuş. Şimdi düzeldi sistem. Bu gibi bir sorunla karşılaşan birisi olursa yardımı olur umarım.
 
Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Bugün biraz daha uğraştım ve rölenin kademeleri yanlış algıladığını farkettim. Tekrar kademe testi yaptırınca düzeldi. Bir sigorta bozukmuş üçüncü faz ondan dolayı akım akmıyormuş. Şimdi düzeldi sistem. Bu gibi bir sorunla karşılaşan birisi olursa yardımı olur umarım.
 