Herkese Merhabalar. Öncelikle elimde 0.18 kw havuz karıştırıcı motor vardır. Elektrikler gidip geldiğinde motorda durma olmuş.,
1)Motorun sargıları sağlam kontrol edildi.
2)Termiği aynı ayardaki yeni bir termikle değiştirildi.
Plc ile uzaktan kumanda ediyoruz ve termik ile kontaktörede 3 faz gelmesine ragmen motorda 3 fazı alamıyorum.
Fazlar arası 30 volt -- Faz nötr arası 220 civari (üçüde). volt gösteriyor. Panoda 380 var ama motora böyle gitmiyor ,

Sizce napmalıyım Lütfen yardım...
 

Ekli dosyalar

  • IMG_9132.jpg
    IMG_9132.jpg
    318.1 KB · Görüntüleme: 18
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yeraltı kablosu olduğu için bir kaç hatta baktım soyulma yada kesme yapmamış hocam. Yani Fazlarda nasıl böyle bir düşük gerilim oluştu anlamadım. Kablonun ek yerinden böyle birşey yapma durumu varmıdır ki ?
 