elimde a=5.10m ve b=7.30m lik bi şalt odası var. Eo=200 lux olmalı. yükseklik H=4.10m. hç=0.85 olsa h=3.25 yapıyor. buradan k=0.92 yapıyor. verimlilik (n) ise tablodan 0.31 seçmiş olalım. kirlenme faktörünü 1.25 seçtim. buradan fi sıfır 200x37.23x1.25/0.31 işleminden 30024.193lm çıkıyor. fi bir ise 2350lm alınmalı, 2x36W floresan armatür kullanmalıyım. son olarak 30024.193/2350 = 12 çıkıyor. bir armatürde 2 adet lamba olduğuna göre bu sayı 6 ya düşer.

sorun şu ki şirketteki eski mühendis daha büyük bir yer (10.15 x 5.75) için de 6 armatür kullanmış. emin olamadım. yardımcı olabilir misiniz?
 