merhaba arkadaşlar,
elimde a=5.10m ve b=7.30m lik bi şalt odası var. Eo=200 lux olmalı. yükseklik H=4.10m. hç=0.85 olsa h=3.25 yapıyor. buradan k=0.92 yapıyor. verimlilik (n) ise tablodan 0.31 seçmiş olalım. kirlenme faktörünü 1.25 seçtim. buradan fi sıfır 200x37.23x1.25/0.31 işleminden 30024.193lm çıkıyor. fi bir ise 2350lm alınmalı, 2x36W floresan armatür kullanmalıyım. son olarak 30024.193/2350 = 12 çıkıyor. bir armatürde 2 adet lamba olduğuna göre bu sayı 6 ya düşer.

sorun şu ki şirketteki eski mühendis daha büyük bir yer (10.15 x 5.75) için de 6 armatür kullanmış. emin olamadım. yardımcı olabilir misiniz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.