Şerit led yanıp sönüyor

tifosi16

Üye
Katılım
3 Nis 2023
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
26
İyi forumlar. Bugün 3 ışık bandına led uygulaması yaptık. 15 metre havuzun birine 30 amper, 8-9 metre havuza başta 21 amper koyduk devamında elimizde trafo kalmadığı için 12 ampere çevirdik. Son olarak da 11 metre havuza çıkardığımız 21 amper trafoyu koyduk.
Son havuzun trafosunu bağladık yaktık sorunsuz yandı, ledin bittiği yerden de voltajı verdiğimiz zaman ledler yanıp sönmeye başladı. Acaba ek yerinde kısa devre mi var dedik, kısa devre olsa hiç yanmaz. Trafo bozuk mu dedik az önce söktüğümüz yerde çalışıyordu. Yanıp sönme durumunu yetersiz amper den dolayı yapması lazım. 11 metre yere 21 amper trafo koyduk mantıken yetmesi gerekiyor. Normalde ledleri her 5 metrede bir baştan ve sondan besliyoruz. Bu durumda trafoya daha fazla yük bindiği için mi yanma sönme yapmış olabilir, bu durum hakkında yorumlarınızı bekliyorum.
Ledler Cata marka
Trafo Noas marka
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yanıp sönme esnasında trafonun çıkş voltajı nedir?.
 
3 çipli led metrede 1.5 amper çekse bile 11 metrede 21 amper trafo her türlü yetmesi gerek miyor mu

1.5 A X 11 Metre = 16.5 A + % fazlalık ( 21A yeter )
Kablonun amperini yükseltin ve voltaj ölçümleri baştan ve sondan .
 
Son düzenleme:
1.5 A X 11 Metre = 16.5 A + % fazlalık ( 21A yeter )
Kablonun amperini yükseltin ve voltaj ölçümleri baştan ve sondan .
Kablonun "amperini yükseltelim" değil de,
"kesitini yükseltelim" desek daha doğru olacak.

Ayrıca aralardan da paralel kablo atmak uygun
olur. Zira şerit led üzerindeki yollar kalın değil.
 