Tesisimizde üretici 2 adet 5 MW türbin bulunmakta türbinler 6,3 kV mertebesinde enerji üretmektedir. Üretilen enerji nın bir kısmı tesiste tüketilmekte fazlası ise ulusal Şebeke ile paralel modda çalışırak, 2 adet step up trafo tarafından şebekeye basılmaktadır. Ayrıca santrali mizin iç ihtiyacı bir adet iç ihtiyacı trafosu sağlanmaktadır. Son zamanlarda sistem ada modundan şebekeye senkro verilince türbinler, paralel modda geçiyor akabinde santralin iç ihtiyaç trafosu ADP panosunda ki 400 V, 1000 A lik şalter açıyor 1, 2 sn sonrada 34,5 kV şebeke Kublaj Kesicisi rölesi Iee>>Ie den açıyor. Nedeni ne olabilir, yaklaşık 1 sene önce 2 adet step ve 1 adet iç ihtiyaç trafosunun yıldız noktası deplasesi yapılmıştı sebep bu olabilir mi?Başka nelere bakmamız gerekli bu arıza sürekli olmuyor bu arada genelde de sabaha karşı oluyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.