Merhaba. En baştaki kaçak akım rölesi atmayıp sadece otomat sigorta mı düşüyor, resimdeki gibi? Sn. sami inci'nin belirttiği gibi toprak hattını kullanan ve su ile çalışan bir cihazda standby'da kalıp açık olan faz ve nötr bağlantısından su kaçağıyla olan olası kaçaklarda otomat atabilir, ayni otomata bağlı ve devamlı sistemde kalan hermetik şohbenin elektronik kartı gibi, sistemdeki faz, nötr kaçaklarıyla otomat yine düşmüş olabilir. Tam anlayamadığım nokta kaçak akım rölesinin toprak hatlı çalışan bu cihazlarda çalışırken bu durumdaki toprak-nötr, toprak-faz kaçaklarında onun da düşmemiş olmasıdır. En baştaki kaçak akım rölesinin en altındaki test butonuyla test çalıştırma testini yapın., fonksiyonel olup olmadığını da bir görün. Kolay gelsin.