Şalter Seçimi

salisan

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Arkadaşlar 2 evirici li bi sistemde 1 evirici 500 kWe gücünde ve bu sistm daha sonrasında ana toplama panosunda tek barada birleştiriliyor. Sonrasında Yıldız-Yıldız 1250 kVA trafo ile 330 volt - 400 volt dönüştürülüyor. Bu sistemde trafodan önce kullanmam gereken şalter ne olmadı? Kaçlık olmalı? Ve örnek verebileceğiniz marka varsa çok iyi olur. Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Solar sistem olduğu için trafo 330 volt u 400 volt yapıyor.
 
Arkadaşlar 2 evirici li bi sistemde 1 evirici 500 kWe gücünde ve bu sistm daha sonrasında ana toplama panosunda tek barada birleştiriliyor. Sonrasında Yıldız-Yıldız 1250 kVA trafo ile 330 volt - 400 volt dönüştürülüyor. Bu sistemde trafodan önce kullanmam gereken şalter ne olmadı? Kaçlık olmalı? Ve örnek verebileceğiniz marka varsa çok iyi olur. Teşekkürler.

sn.salisan,
SIEMENS Sentron WL serisi I[SUB]n[/SUB]=2500 A,Kısa devre kapasitesi 100 kA,elektronik trip ünitesi(ETU-Aşırı yük,kısa devre ve toprak kaçak koruması) olan bir güç şalteri işinizi görebilir.
iyi çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,390
Mesajlar
917,197
Kullanıcılar
450,276
Son üye
ESENBEL

Yeni konular

Geri
Üst