Delta SE model plc' yi ispsoft ile programlamak istiyorum. Yanında digital input ve output modullerimde var. Siemens' ten örnek verecek olursam, bir hardware configurasyona girip hangi modulün hangi giriş çıkışlar arasına tekabül ettiğini görebiliyordum veya orayı kendi isteğime göre değiştirebiliyordum.

Şuanda ekleyeceğim modulün giriş çıkışlarının hangi x ve y' ye denk geldiğini nasıl bulabilirim, bunu istediğim adreslere göre değiştirebilir miyim ? Yoksa x0 y0 dan başlayarak sırası ile ilerlemem mi gerekiyor ?
 
Dijital giriş ve çıkışlarda herhangi bir hardware konfigürasyonu yapmanıza gerek yok.
İlk modül X20 , Y20 ile başlar sırası ile X30,Y30 X40,Y40 şeklinde gider
Modül sadece giriş yada çıkış olması farketmez
kısaca 1. modül 20 ikinci modül 30 üçüncü modül 40 ile başlıyor Dijital giriş ve çıkışlar bu şekilde oluyor.
 