Büyük güçlü bir asenkron motoru invertör sürücüyle çalıştırmak ve çalışma sırasında devir ayarları yapmak istiyoruz. Güç mesela 50kW olsun. Burada nasıl bir yolverme uygulanır? Sürücü ayarlarıyla direkt çalıştırılabilir mi? Soft starter kaçınılmaz mı? Ya da başka daha ucuz bir çözümü var mı?
Motora yolvermek için, sadece yolverme işlemi düşünüyorsanız, softstarter yeterlıdır. Ama, çalışma esnasında, devır değiştirme gibi secenekleriniz varsa, ınvertör " hızkontrol" kullanmanız gerekir.
Genel olarak, sürücünün fabrıka çıkış ayarları yeterlıdır. Sizin kullanma özellıklerine göre menülerde değişiklik yapmanız gerekebilir.
Büyük güçlü bir asenkron motoru invertör sürücüyle çalıştırmak ve çalışma sırasında devir ayarları yapmak istiyoruz. Güç mesela 50kW olsun. Burada nasıl bir yolverme uygulanır? Sürücü ayarlarıyla direkt çalıştırılabilir mi? Soft starter kaçınılmaz mı? Ya da başka daha ucuz bir çözümü var mı?
Biz sistemlerimizde büyük güçlü motorları Soft Starter ve Frekans Konvertörlerle çalıştırıyoruz. Bu cihaclar üzerinde kaydedilmiş makrolar var. Bu makrolardan istediğinizi seçerek motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz. Ekran üzerinden de -Frekans Konvertörler için konuşuyorum- istediğiniz frekansı ayarlayarak hızı değiştirebiliyorsunuz.