Herkese hayırlı geceler.Üç fazlı bir motorun 50 Hz. de çektiği akımla farklı bir frekansta çekeceği akımlar eşit olur mu?Akım hesabı yaptığımız P=kök3*V*I*cosfi eşitliğin de frekans yok ancak daha kapsamlı bir formülü var mıdır?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Herkese hayırlı geceler.Üç fazlı bir motorun 50 Hz. de çektiği akımla farklı bir frekansta çekeceği akımlar eşit olur mu?Akım hesabı yaptığımız P=kök3*V*I*cosfi eşitliğin de frekans yok ancak daha kapsamlı bir formülü var mıdır?
5.6 A ile 4.6 A arası akım çeker yazıyor 3P 6A sigorta sınırda kalacağı için 10 A lik bir sigorta 12 A lik bir kontaktör ve 4-6 A lik bir motor koruma kullanmalısınız.
5.6 A ile 4.6 A arası akım çeker yazıyor 3P 6A sigorta sınırda kalacağı için 10 A lik bir sigorta 12 A lik bir kontaktör ve 4-6 A lik bir motor koruma kullanmalısınız.