Üç fazlı Elektrik motorları 2 faza kalması durumunda termik röle açma yapar mı?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
1641606066135.png

1641606087369.png

1641606113728.png

1641606136975.png

1641606162881.png

1641606181888.png

1641666809762.png

1641606234658.png

1641606269155.png

1641606297369.png

https://federal.com.tr/wp-content/uploads/2015/07/termik_role.pdf
 

Ekli dosyalar

  • 1641606209493.png
    1641606209493.png
    39.9 KB · Görüntüleme: 117
  • termik_role.pdf
    230.9 KB · Görüntüleme: 3
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayın Ceryancıibo

Yapılan modellemeye göre, 3 fazlı elektrik motorlarında fazlardan birisi olmaması durumunda, motor yıldız bağlantılı ise motor nominal akımın %73 fazla akım çekmeye başlıyor. Oluşan bu yüksek akım termik rölenin içersindeki bimetalın ısınarak 2 dak. içersinde açmasını dolayısı ile motorun korunmasını sağlamakta.

Fakat motor üçgen bağlı ise 2 faz normal şartlardaki akımının aynısını çekmekte iken 3 faz nominal akımın %15 fazlasını çekmekte. Oluşan bu akım ise termik rölenin ancak 2 saaat sonra açmasını sağlamakta.(Termik rölelerin standarları gereği)

Dolayısı ile motor sargılarının zarar görmesine neden olmakta.

Detaylı bilgiyi yazının kaynaklar kısmında geçen ABB dökümanında bulabilirsiniz.
 