Önemli Bir Soru >> Toplam Gerilim Düşümü

fearalive

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba;

OG ve AG dağıtımların olduğu bir endüstri bölgesinde toplam gerilim düşümü nasıl hesaplanır.

Tekbir OG kaynağından, belli duraklara yerleştirilen OG hücreleri ile enerji dağıtılıyor.
Diyelimki bir durakta bir OG hücresi var kaynaktan gelen enerji giriş hücresiyle giriyor sonra bir trafo çıkışı ve tekrar bir og çıkışı ile diğer bir duraktaki OG hücresine gidiyor.

Bu şekilde kollara ayrılan bir enerji iletim hattında hücrele arasındaki, trafolarla AG arasındaki kablo kesit ve metrajlarına bakarak tek tek g.d. hesabı çıkardım ve ayrı ayrı AG ler için %5 değerinin OG ler için %10 değerinin altında kalıyor.
Ancak toplam gerili düşüm hesabında hepsini toplarsam doğal olarak %10 un üstüne çıkıyor. Burada bu toplama işlemi nasıl yapılmalıdır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar merhaba;

OG ve AG dağıtımların olduğu bir endüstri bölgesinde toplam gerilim düşümü nasıl hesaplanır.

Tekbir OG kaynağından, belli duraklara yerleştirilen OG hücreleri ile enerji dağıtılıyor.
Diyelimki bir durakta bir OG hücresi var kaynaktan gelen enerji giriş hücresiyle giriyor sonra bir trafo çıkışı ve tekrar bir og çıkışı ile diğer bir duraktaki OG hücresine gidiyor.

Bu şekilde kollara ayrılan bir enerji iletim hattında hücrele arasındaki, trafolarla AG arasındaki kablo kesit ve metrajlarına bakarak tek tek g.d. hesabı çıkardım ve ayrı ayrı AG ler için %5 değerinin OG ler için %10 değerinin altında kalıyor.
Ancak toplam gerili düşüm hesabında hepsini toplarsam doğal olarak %10 un üstüne çıkıyor. Burada bu toplama işlemi nasıl yapılmalıdır.

Toplanmaz sayın arkadaşım bağımsız değerlendirilir. Hesabın doğruysa kesitlerin uygundur(A.G.<%5,Y.G.<%10).
 
Sn. Analizör ilginiz için teşekkürler;

ancak enerjinin bir başlangıç kaynağından dağılarak geldiğini düşündüğümüzde her bir hat parçasında belli bir gerilim düşümü ve güç kaybı yaşanacak bu değer o hat parçası için örneğin %2 gibi bir değer olabilir ama hat sonundaki bir yük bu enerjinin kendisine gelene kadarki oluşan gerilim düşümlerinden etkilenmeyecek mi?

Zira alçak gerilim dağıtım, aydınlatma gerilim düşüm hesaplarında en uzun linye+kolon dikkate alınarak hesap yapılmaz mı? Bunun OG-AG dağıtımında oluşturacağı fark nedir?
 
Sn. Analizör ilginiz için teşekkürler;

ancak enerjinin bir başlangıç kaynağından dağılarak geldiğini düşündüğümüzde her bir hat parçasında belli bir gerilim düşümü ve güç kaybı yaşanacak bu değer o hat parçası için örneğin %2 gibi bir değer olabilir ama hat sonundaki bir yük bu enerjinin kendisine gelene kadarki oluşan gerilim düşümlerinden etkilenmeyecek mi?

Zira alçak gerilim dağıtım, aydınlatma gerilim düşüm hesaplarında en uzun linye+kolon dikkate alınarak hesap yapılmaz mı? Bunun OG-AG dağıtımında oluşturacağı fark nedir?

Yüksek gerilim ile Alçak gerilim gerilim düşümü parametreleri birlikte değerlendirilmez bağımsız olarak değerlendirilir. Arada Dağıtım trafosu mevcuttur kendine ait trafosu bulunan tesislerde A.G.'de trafodan en son kritik linye cihazına olan %e gerilim düşümü değeri %5 altında olmalıdır. Trafo A.G çıkışın 400V'dur.
Yönetmeliklerimiz tolerans sınırlarını net bir şekilde belirlemiştir biz teknik elemanlarada bunları uygulamak düşer.
 
Yüksek gerilim ile Alçak gerilim gerilim düşümü parametreleri birlikte değerlendirilmez bağımsız olarak değerlendirilir. Arada Dağıtım trafosu mevcuttur kendine ait trafosu bulunan tesislerde A.G.'de trafodan en son kritik linye cihazına olan %e gerilim düşümü değeri %5 altında olmalıdır. Trafo A.G çıkışın 400V'dur.
Yönetmeliklerimiz tolerans sınırlarını net bir şekilde belirlemiştir biz teknik elemanlarada bunları uygulamak düşer.

Şunu mu anlamalıyım; trafolar sekonder gerilimlerini bir şekilde regüle ederek 400 V civarında sabitlerler, dolayısıyla OG hattını bu hesabın içine sokmaya ihityaç yoktur.:confused:
 
Şunu mu anlamalıyım; trafolar sekonder gerilimlerini bir şekilde regüle ederek 400 V civarında sabitlerler, dolayısıyla OG hattını bu hesabın içine sokmaya ihityaç yoktur.:confused:

Regüle etme diye birşey söz konusu değildir. Primer gerilimi düşerse sekonder gerilimide düşer. Bilmeniz gerekenler; gerilim düşümünün bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği, yönetmeliklerimizin sınırlarının belirli olduğu.Elektrik kurmunun bu kriterlere göre iletim ve dağıtım yaptığı.
 
Sn Analizör çok teşekkürler, bazen bu kadar detaycı düşünmeyip direk yönetmelikleri uygulamak en doğrusu sanırım
 
Sn Analizör çok teşekkürler, bazen bu kadar detaycı düşünmeyip direk yönetmelikleri uygulamak en doğrusu sanırım

Detayına inmeye gerek yok. Neticede trafo sekonderinde yeni bir gerilim referansınız var. Trafo çıkış gerilim değeriniz belli 400V ,%5gerilim düşümü ile 380V elde edersin. Sınırlar yönetmelikte bir mantık çerçevesinde belirlenmiştir. Herşeyin nedenini niçinini aramak güzel birşeydir insanın bilgisine bilgi katar.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst