Konu Özeti: Yukarıda bir trafo köşküne ait kolon şemasını görmekteyiz. Şebeke enerjili iken trafo çıkışında enerji varken soldaki motorlu şalter kapalı olup generatör ana dağıtım panosuda enerjilenmektedir, bu çalışma modunda sağdaki motorlu şalter jeneratörün tersten enerjilenip motor olarak çalışmasını önlemek için açıktır. ...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 12 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Üyeliği Durduruldu
    Üyelik
    18-04-07
    Mesajlar
    639
    Popülarite
    55

    Varsayılan şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı



    Yukarıda bir trafo köşküne ait kolon şemasını görmekteyiz. Şebeke enerjili iken trafo çıkışında enerji varken soldaki motorlu şalter kapalı olup generatör ana dağıtım panosuda enerjilenmektedir, bu çalışma modunda sağdaki motorlu şalter jeneratörün tersten enerjilenip motor olarak çalışmasını önlemek için açıktır. Şebeke enerjisi kesildiğinde soldaki motorlu şalter açar jeneratör çalışır ve sağdaki motorlu şalter kapar bu modda sadece jeneratör ana dağıtım panosunda enerji vardır. (şemayı net görmek için kaydediniz)
    Konu volcanoos tarafından (22-12-2008 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.


  2. Entes
  3. #2
    Üyeliği Durduruldu
    Üyelik
    18-04-07
    Mesajlar
    639
    Popülarite
    55

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı



    Bu örneğimdede az önce şemasını vermiş olduğum sistemden beslenen bir binanın kolon şemasından bir bölüm. Görüldüğü gibi bina ana şebeke pano beslemesi trafonun anaşebeke pano çıkışından beslenmekte, bina ana jeneratör panosuda trafo ana jeneratör pano çıkışından beslenmekte. UPS ana panoda bina ana jeneratör panosundan beslenmekte nedeni ; şebekeden beslenmiş olsaydı şebeke enerjisinin uzun süre kesilmesinde ups akülerinin boşalmaması için.
    Konu volcanoos tarafından (22-12-2008 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.

  4. #3
    Üyeliği Durduruldu
    Üyelik
    18-04-07
    Mesajlar
    639
    Popülarite
    55

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı



    Buradada o binanın 1.kat panosunun detayını verdim. Kat ana panosu şebeke-jeneratör-ups olarak üç bölmeden oluşmakta. Şebeke kısmı dağılımları şebeke priz ve aydınlatma linyeleri için, jeneratör kısmı dağılımları jeneratörden beslenen aydınlatma linyeleri için, ups kısmı beslemeleride ups prizleri için(bilgisayarlar için) kullanılmakta.* Trafodan alıcıya dağılım mantığı bu şekilde arkadaşlar.
    Konu volcanoos tarafından (22-12-2008 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.

  5. #4
    Üye

    Üyelik
    05-02-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    32
    Popülarite
    9

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    Teknik adam bunu bir dosya şeklinde verebilirsen sevinirim.

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    27-09-06
    Yaş
    29
    Mesajlar
    19
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    teknik adam çok faydalı bir çalışma teşekkür ederim. ayrıca senden bir ricam olacak bu sistemin kumanda kısmınıda şeması ile ve şemanın çalışma mantığınıda açıklıyarak gönderebilirsen çok daha güzel olacak iyi çalışmalar saygılar

  7. #6
    Üyeliği Durduruldu
    Üyelik
    18-04-07
    Mesajlar
    639
    Popülarite
    55

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    http://rapidshare.com/files/39046803...n-ups.rar.html
    sn hidayet73 çizimleri tek autocad dosyasında topladım. Borakantas otomatik transfer sistemi yüksek amperajlarda(1600A üzeri) açıktip devre kesicilerle düşük amperajlarda motor mekanizması giydirilmiş kompakt şalterlerle veya direk jeneratör üzerindeki kontaktörler ve kompakt şalter koruması ile yapılır. Çalışma mantığının kolay anlaşıması açısından bir diş hastanesinde uygulamasını yapmış olduğumuz basit otomatik transfer sisteminin şemasını sizinle paylaşıyorum.saygılarımla...
    http://rapidshare.com/files/39061199...EMASI.rar.html
    Konu genç arkadaş tarafından (22-01-2012 Saat 12:53 ) değiştirilmiştir. Sebep: Türkçe karakterler düzenlendi.

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    23-05-06
    Mesajlar
    1,707
    Popülarite
    72

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    ikinci projede neden transfer olayının gerçekleştiği noktadan kontaktörlerin olduğu yere
    ayrı bir kablo çekilip, küçük kontaktörler yerine şalter konulmamış?şebeke kontaktörü boşta duruyor?

  9. #8
    Üyeliği Durduruldu
    Üyelik
    18-04-07
    Mesajlar
    639
    Popülarite
    55

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    Şemada dikkat ederseniz Önem arz eden ilk dört yük grubunun her birine ait aboneli sayaç bulunmaktadır. Dişhastanesi içinde abonesi ayrı olan bağımsız birimler o yüzden tek bir şalterle sorun çözülemezdi. Gelelim ikinci sorunuza şemaya dikkat ederseniz şebeke yükü generatör yükünün şalter adeti olarak iki katı görünüyor. Yani birebir şebeke-generatör sistemi değil o yüzden generatörün şebeke kontaktörü toplam şebeke yükü için yetersiz kalmakta bu yüzdende kullanmadık. İzmitte diş hastanesinde kurduğumuz bu sistem 1seneyi geçkin bir süredirde çalışmakta. Saygılar...
    Konu genç arkadaş tarafından (22-01-2012 Saat 12:54 ) değiştirilmiştir. Sebep: Türkçe karakterler düzenlendi.

  10. #9
    Onursal Üye

    Üyelik
    12-10-06
    Yaş
    44
    Mesajlar
    551
    Popülarite
    79

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    Üstadım verdiğiniz bilgiler çok değerli. Önemli bir konu ve çok dikkat edilip iyi projenedirilmesi gerekiyor. Bence Proje imalattan daha önemli çok güzel bir örnek.
    Geçen ay+bu ay içinde benimde benzer bir uygulamam oldu işi yapan elektirikçi arkadaşlar teknik yardım istedi. İşin projelendirilmesi 5-6 ay öncesine dayanıyor. Önerdiğim hemen hemen bütün detaylar kabul edilince, sonuç olarak sen nasıl istersen öyle olsun denilince zevk ile uyguladığım bir tesis oluştu.
    Bu tesis hakkında fazla bilgi vermek istemiyorum. Fakat böyle bir konu açılınca biraz olsun katkıda bulunmak istedim. Bu günlerde üretime başlandı. Bütün panoların çizimlerini kendim yaptım, pano odasının oluşturulmasından yerleşimine kadar, panoların iç montajından bütün kablo bağlantılarına kadar kendi elimle yaptığım bir iştir. Ana dağıtım ponosunun yanında gördüğünüz boşluk dinamik kompanzasyon panosu koymayı düşündüğüm yerdir. Tesiste çok sayıda CNC tezgah ve hız kontrol cihazı olduğu için dışarıdaki trafo panosunda bulunan klasik kompanzasyonun yetmiyeceğini tahmin ediyorum (özellikle 2008 den sonra)
    Tek problem klimacıların benim şebeke / jeneratör transfer panosu için ayırdığım yere (ben yokken boş bulmuşlar) klima koymaları oldu. şirket 2 el 500kVA bir jeneratör aldı jeneratörcüler de ancak kimanın yanında kalan boşluğa panoyu koyabildiler. Şık olmadı
    Şebeke - jeneratör - ups uygulamasının bir örneğidir.
    Önce öneriler (toplam 9 sayfadır) ve panocuya çizdiğim detay örnekleri.
    Ekli Resimler
    Konu MuraTh tarafından (19-03-2009 Saat 00:02 ) değiştirilmiştir.

  11. #10
    Onursal Üye

    Üyelik
    12-10-06
    Yaş
    44
    Mesajlar
    551
    Popülarite
    79

    Varsayılan Ynt: şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

    Sonra uygulanan pano odası fotoları. En kısa zamanda bitmiş halini de yayınlamaya çalışacağım.
    Ekli Resimler
    Konu MuraTh tarafından (19-03-2009 Saat 00:10 ) değiştirilmiştir.


 

Benzer Konular

  1. metrik sistem
    yunusx isimli üyenin Mekanik Konuları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 25-01-2011, 18:00
  2. 230 v 50 Mha 16 a Jeneratör
    namusait isimli üyenin UPS & Jeneratörler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 16-11-2008, 13:40
  3. RF 12km de 250k da sistem
    eee1984 isimli üyenin Elektronik Haberleşme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 13-09-2008, 17:40
  4. s7 300 ile bir sistem kurmak
    ahmetnoktacom isimli üyenin Siemens PLC - Program & Dökümanlar bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 01-04-2008, 14:18
  5. Enterkonekt sistem nedir ?
    bariser83 isimli üyenin KontrolKalemi Çöplüğü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 12-02-2008, 10:44

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220