1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

şebeke-jeneratör-ups sistem çalışma mantığı

Konusu 'UPS & Jeneratörler' forumundadır ve Teknikadam_41 tarafından 22 Haziran 2007 başlatılmıştır.

  1. Teknikadam_41
    Çevrimdışı

    Teknikadam_41 Yeni Üye

    Katılım:
    18 Nisan 2007
    Mesajlar:
    636
    Beğenilen Mesajları:
    44
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik mühendisi

    [​IMG]

    Yukarıda bir trafo köşküne ait kolon şemasını görmekteyiz. Şebeke enerjili iken trafo çıkışında enerji varken soldaki motorlu şalter kapalı olup generatör ana dağıtım panosuda enerjilenmektedir, bu çalışma modunda sağdaki motorlu şalter jeneratörün tersten enerjilenip motor olarak çalışmasını önlemek için açıktır. Şebeke enerjisi kesildiğinde soldaki motorlu şalter açar jeneratör çalışır ve sağdaki motorlu şalter kapar bu modda sadece jeneratör ana dağıtım panosunda enerji vardır. (şemayı net görmek için kaydediniz)
    Yönetici tarafından son düzenleme: 22 Aralık 2008
    Entes
    Entes
  2. Teknikadam_41
    Çevrimdışı

    Teknikadam_41 Yeni Üye

    Katılım:
    18 Nisan 2007
    Mesajlar:
    636
    Beğenilen Mesajları:
    44
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik mühendisi
    [​IMG]

    Bu örneğimdede az önce şemasını vermiş olduğum sistemden beslenen bir binanın kolon şemasından bir bölüm. Görüldüğü gibi bina ana şebeke pano beslemesi trafonun anaşebeke pano çıkışından beslenmekte, bina ana jeneratör panosuda trafo ana jeneratör pano çıkışından beslenmekte. UPS ana panoda bina ana jeneratör panosundan beslenmekte nedeni ; şebekeden beslenmiş olsaydı şebeke enerjisinin uzun süre kesilmesinde ups akülerinin boşalmaması için.
    Yönetici tarafından son düzenleme: 22 Aralık 2008
  3. Teknikadam_41
    Çevrimdışı

    Teknikadam_41 Yeni Üye

    Katılım:
    18 Nisan 2007
    Mesajlar:
    636
    Beğenilen Mesajları:
    44
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik mühendisi
    [​IMG]

    Buradada o binanın 1.kat panosunun detayını verdim. Kat ana panosu şebeke-jeneratör-ups olarak üç bölmeden oluşmakta. Şebeke kısmı dağılımları şebeke priz ve aydınlatma linyeleri için, jeneratör kısmı dağılımları jeneratörden beslenen aydınlatma linyeleri için, ups kısmı beslemeleride ups prizleri için(bilgisayarlar için) kullanılmakta.* Trafodan alıcıya dağılım mantığı bu şekilde arkadaşlar.
    Yönetici tarafından son düzenleme: 22 Aralık 2008
  4. hidayet73
    Çevrimdışı

    hidayet73 Yeni Üye

    Katılım:
    5 Şubat 2007
    Mesajlar:
    32
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    6
    Teknik adam bunu bir dosya şeklinde verebilirsen sevinirim.
  5. borakantas
    Çevrimdışı

    borakantas Yeni Üye

    Katılım:
    27 Eylül 2006
    Mesajlar:
    19
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    teknik adam çok faydalı bir çalışma teşekkür ederim. ayrıca senden bir ricam olacak bu sistemin kumanda kısmınıda şeması ile ve şemanın çalışma mantığınıda açıklıyarak gönderebilirsen çok daha güzel olacak iyi çalışmalar saygılar
  6. Teknikadam_41
    Çevrimdışı

    Teknikadam_41 Yeni Üye

    Katılım:
    18 Nisan 2007
    Mesajlar:
    636
    Beğenilen Mesajları:
    44
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik mühendisi
    http://rapidshare.com/files/39046803/__351_ebeke-gen-ups.rar.html
    sn hidayet73 çizimleri tek autocad dosyasında topladım. Borakantas otomatik transfer sistemi yüksek amperajlarda(1600A üzeri) açıktip devre kesicilerle düşük amperajlarda motor mekanizması giydirilmiş kompakt şalterlerle veya direk jeneratör üzerindeki kontaktörler ve kompakt şalter koruması ile yapılır. Çalışma mantığının kolay anlaşıması açısından bir diş hastanesinde uygulamasını yapmış olduğumuz basit otomatik transfer sisteminin şemasını sizinle paylaşıyorum.saygılarımla...
    http://rapidshare.com/files/39061199/__350_EBEKE-JEN_OTO_TRANSFER_BA__286_LANTI___350_EMASI.rar.html
    Yönetici tarafından son düzenleme: 22 Ocak 2012
  7. elek
    Çevrimdışı

    elek Paylaşımcı üye

    Katılım:
    23 Mayıs 2006
    Mesajlar:
    1.798
    Beğenilen Mesajları:
    201
    Ödül Puanları:
    100
    Meslek:
    Mühendis
    ikinci projede neden transfer olayının gerçekleştiği noktadan kontaktörlerin olduğu yere
    ayrı bir kablo çekilip, küçük kontaktörler yerine şalter konulmamış?şebeke kontaktörü boşta duruyor?
  8. Teknikadam_41
    Çevrimdışı

    Teknikadam_41 Yeni Üye

    Katılım:
    18 Nisan 2007
    Mesajlar:
    636
    Beğenilen Mesajları:
    44
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik mühendisi
    Şemada dikkat ederseniz Önem arz eden ilk dört yük grubunun her birine ait aboneli sayaç bulunmaktadır. Dişhastanesi içinde abonesi ayrı olan bağımsız birimler o yüzden tek bir şalterle sorun çözülemezdi. Gelelim ikinci sorunuza şemaya dikkat ederseniz şebeke yükü generatör yükünün şalter adeti olarak iki katı görünüyor. Yani birebir şebeke-generatör sistemi değil o yüzden generatörün şebeke kontaktörü toplam şebeke yükü için yetersiz kalmakta bu yüzdende kullanmadık. İzmitte diş hastanesinde kurduğumuz bu sistem 1seneyi geçkin bir süredirde çalışmakta. Saygılar...
    Yönetici tarafından son düzenleme: 22 Ocak 2012
  9. edremit
    Çevrimdışı

    edremit Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    12 Ekim 2006
    Mesajlar:
    582
    Beğenilen Mesajları:
    306
    Ödül Puanları:
    463
    Meslek:
    Elektrik Teknikeri
    Üstadım verdiğiniz bilgiler çok değerli. Önemli bir konu ve çok dikkat edilip iyi projenedirilmesi gerekiyor. Bence Proje imalattan daha önemli çok güzel bir örnek.
    Geçen ay+bu ay içinde benimde benzer bir uygulamam oldu işi yapan elektirikçi arkadaşlar teknik yardım istedi. İşin projelendirilmesi 5-6 ay öncesine dayanıyor. Önerdiğim hemen hemen bütün detaylar kabul edilince, sonuç olarak sen nasıl istersen öyle olsun denilince zevk ile uyguladığım bir tesis oluştu.
    Bu tesis hakkında fazla bilgi vermek istemiyorum. Fakat böyle bir konu açılınca biraz olsun katkıda bulunmak istedim. Bu günlerde üretime başlandı. Bütün panoların çizimlerini kendim yaptım, pano odasının oluşturulmasından yerleşimine kadar, panoların iç montajından bütün kablo bağlantılarına kadar kendi elimle yaptığım bir iştir. Ana dağıtım ponosunun yanında gördüğünüz boşluk dinamik kompanzasyon panosu koymayı düşündüğüm yerdir. Tesiste çok sayıda CNC tezgah ve hız kontrol cihazı olduğu için dışarıdaki trafo panosunda bulunan klasik kompanzasyonun yetmiyeceğini tahmin ediyorum (özellikle 2008 den sonra)
    Tek problem klimacıların benim şebeke / jeneratör transfer panosu için ayırdığım yere (ben yokken boş bulmuşlar) klima koymaları oldu. şirket 2 el 500kVA bir jeneratör aldı jeneratörcüler de ancak kimanın yanında kalan boşluğa panoyu koyabildiler. Şık olmadı
    Şebeke - jeneratör - ups uygulamasının bir örneğidir.
    Önce öneriler (toplam 9 sayfadır) ve panocuya çizdiğim detay örnekleri.

    Ekli Dosyalar:

    Yönetici tarafından son düzenleme: 19 Mart 2009
  10. edremit
    Çevrimdışı

    edremit Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    12 Ekim 2006
    Mesajlar:
    582
    Beğenilen Mesajları:
    306
    Ödül Puanları:
    463
    Meslek:
    Elektrik Teknikeri

    Sonra uygulanan pano odası fotoları. En kısa zamanda bitmiş halini de yayınlamaya çalışacağım.

    Ekli Dosyalar:

    Yönetici tarafından son düzenleme: 19 Mart 2009

Sayfayı Paylaş