arkadaşlar ben bunu nötr ve toprak arası yapılıor die hatırlıorum detaylı bilgisi olan varmı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ölcü aletıyle alternatif akım kısmıyla nötr ve topraklama kablosunu ölceceksin 1 volt u gecmemeli
 
Site içi arama yaptınız mı, "meger" ifadesi dışındaki ölçümler değerler sizin normal dediğiniz elimizin altındaki ölçü aletiyle yapılıyor.
 
Multimetre ile Toprak direnci ölçümü yapılmaz. Topraklamanın olup olmadığını anlayabilirsiniz. Nötr ve Toprak arasında yapılan ölçümde, Voltaj değeri en fazla 1 – 2 Volt olmalıdır. Fakat bu yöntemle Toprak direncini öğrenemediğiniz için tavsiye etmiyorum.
 