topraklama direnci

nazmi

Üye
Katılım
6 Kas 2007
Mesajlar
176
Puanları
1
İsletme ve koruma topraklaması dirençleri standardı nedir ve bu direnç değerleri nasıl bulunur?
Bu konuyu baya bi araştırdım ama net bir bilgi bulamanım
Bilen varsa ve yardımcı olursa sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sn.nazmi,eskiden sizin aradığınız şekilde;işletme,koruma,paratoner için ayrı ayrı değerler vardı.Şu anda yürürlükte olan topraklamalar yönetmeliğinde durum böyle değil.Topraklamanın yapıldığı yere göre,mevcut toprağın spesifik direncine topraklayıcının tür ve boyutuna göre hesap edilmesi gerekiyor.Bencede en az şu boyutta şu omajda şeklinde tablo olmalıdır.Çünkü pratikte buna ihtiyaç var.
 
ben maksimum 2 ohm diye biliyorum acaba yanlış mı ?
 
Son düzenleme:
topraklamada istenilen dirençin 1 ohm dan düşük olmasıdır........
 
Sn.nazmi,eskiden sizin aradığınız şekilde;işletme,koruma,paratoner için ayrı ayrı değerler vardı.Şu anda yürürlükte olan topraklamalar yönetmeliğinde durum böyle değil.Topraklamanın yapıldığı yere göre,mevcut toprağın spesifik direncine topraklayıcının tür ve boyutuna göre hesap edilmesi gerekiyor.Bencede en az şu boyutta şu omajda şeklinde tablo olmalıdır.Çünkü pratikte buna ihtiyaç var.

Sn. tksyn verdiğiniz cevap için teşekkürler. Topraklama , iç tesisat ve iş güvenliği yönetmeliklerini okudum dediğiniz gibi buna dair bir tablo ve kesin bir değer yok , pekii bulunulan bölgeye göre ve toprağın direncine göre nasıl bir hesap yapmamız gerekir? Bunun bir basit bir formülü varmı?Yoksa topraklama çubuk veya levhayı çaktıktan sonra ölçtüğümüz toprak direnci ne olursa olsun önemli değilmi? yada daha sonraki dönemlerde ölçtüğümüz dirençlerde karşılaştırma yapmak için ilk ölçtüğümüz değeri mi baz alıcaz?
 
Değerli arkadaşlar

Öncelikle işletme topraklaması ve koruma topraklaması için istenen değerler birbirinden farklıdır. Koruma topraklaması için gereken değerler Topraklamalar Yönetmeliğinde de gayet net biçimde belirtildiği üzere, söz konusu cihazın sigorta değerine bağlı olarak ve tehlikeli temas gerilimi göz önüne alınarak hesaplanır.Yani1, 2 veya 5 ohm değildir. Hatta yönetmelik bunu hesaplayıp bir tablo halinde de vermiştir.Onu da aşağıya ekliyorum.

Çizelge 11. TT sistemleri için 5 s ve 0,2 s’lik açma zamanlarına karşı düşen I[SUB]a[/SUB] açma akımları ve bu akımlar için izin verilen işletme elemanlarının gövdelerine ilişkin en büyük topraklama dirençleri R[SUB]A[/SUB]

Alçak gerilim gL-sigortalarıHat koruma anahtarları [SUP]1)[/SUP]( düzenleri) ve kesiciler [SUP]1)[/SUP]’in ani açmanın kontrolü için I[SUB]a[/SUB] ve Z[SUB]s[/SUB] değerleri
I[SUB]n[/SUB]


(A)
I[SUB]a[/SUB]


(A)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=50V için
(W)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=25V için
(W)
I[SUB]a[/SUB]=5 I[SUB]n[/SUB]


(A)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=50V için
(W)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=25V için
(W)
I[SUB]a[/SUB]=10 I[SUB]n[/SUB]


(A)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=50V için
(W)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=25V için
(W)
I[SUB]a[/SUB]=15 I[SUB]n[/SUB]


(A)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=50V için
(W)
R[SUB]A[/SUB]
U[SUB]L[/SUB]=25V için
(W)
2
4
6

10
16
20

25
32
35
9,5
19
28

48
70
86

115
150
173
5,26
2,63
1,8

1,04
0,714
0,581

0,435
0,333
0,289
2,63
1,32
0,893

0,521
0,357
0,291

0,217
0,167
0,145
10
20
30

50
80
100

125
160
175
5,0
2,5
1,7

1,0
0,63
0,50

0,40
0,31
0,29
2,5
1,25
0,83

0,50
0,32
0,25

0,20
0,16
0,14
20
40
60

100
160
200

250
320
350
2,5
1,25
0,83

0,50
0,31
0,25

0,20
0,16
0,14
1,25
0,63
0,41

0,25
0,16
0,13

0,10
--
--
30
60
90

150
240
300

375
480
525
1,7
0,83
0,56

0,33
0,21
0,17

0,13
0,10
0,09
0,83
0,41
0,28

0,16
0,10
--

--
--
--
[SUP]1)[/SUP] Hat koruma anahtarları ve kesiciler için I[SUB]a[/SUB] değerleri, I[SUB]n[/SUB]’nin katı olarak ilgili standartlardan veya imalatçı karakteristiklerinden alınır ve standartlarda belirtilen toleranslar göz önünde tutularak işletme elemanlarının gövdesine ait topraklama direnci R[SUB]A[/SUB] bulunur.
Örnek :
Kesicilerde, + % 20 sınır toleransla ve U[SUB]L[/SUB]=50 V için işletme elemanlarının gövdesine ait topraklama direnci R[SUB]A[/SUB]’nın bulunması :
a) Gecikmesiz açma için gerekli kısadevre akımı : 100 A
b) + % 20 olarak alınan sınır toleransla kısadevre akımı : 120 A
c) R[SUB]A[/SUB] = (50 V / 120 A) = 0,417 W
Ani açmanın kontrolu için yeterli yaklaşıklıkla a.a. 50 Hz için aşağıdakiler kullanılabilir :
a) I[SUB]a[/SUB] = 5 I[SUB]n[/SUB] B karakteristikli (eskiden L karakteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için
b) I[SUB]a[/SUB] = 10 I[SUB]n[/SUB] C karakteristikli (eskiden G ve U karakteristikli, koruma anahtarları), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için
- Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kesiciler
c) I[SUB]a[/SUB] = 15 I[SUB]n[/SUB] - İlgili standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104 vb) motor yolvericileri,
- Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kesiciler


Cihazın kaçak akım rölesi ile korunması durumunda ise aşağıdaki değerlere müsaade edilir.
Çizelge-12 Hata akımı koruma düzenlerinin anma hata akımı I[SUB]Dn [/SUB] ve işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci R[SUB]A[/SUB]
Topraklama direnciAnma hata akımıI[SUB]D[/SUB][SUB]n[/SUB]mA30300
İşletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnciR[SUB]A[/SUB]U[SUB]L[/SUB]=50 V için1666166
U[SUB]L[/SUB]=25
833
83

Görüldüğü üzere kaçak akım rölesi kullanılması durumunda topraklama açısından pek bir sorununuz kalmıyor.

Paratoner içinse 2 ohm olması gerekiyor.
 
Son düzenleme:
Yani bu tablodan çıkan sonuç eğer sistemi 100A sigorta ile koruyorsak koruma topraklama direncimiz 0.4ohm ama ani açmalı bir 100A lik ve ani açma akımı 30mA olan bir şalter ile koruyorsak 1666 ohm olabilir mi????
 
Eğer 30 mA lik KAKR kullanıyorsanız 50 V luk tehlikeli temas gerilimi kabulüyle 1666 ohm'a kadar çıkabilir(İlla 1666 ohm yapacağım diyede uğraşmamak lazım tabii!).Daha da emniyetli sınırlar içerisinde kalınmak isteniyorsa tehlikeli temas geriliminin 25 V olduğu kabulüyle direnç üst sınırı 833 ohm olacaktır(sanırım tesis yönetmeliğinde de bu değer veriliyor).Ama 833/1666 ohm değerleri sadece KAKR için geçerli. Tekrar bakarsanız örneğe 5 In karakteristikli sigorta için 0.417 ohm değeri hesaplanmış(Niye W olmuş ohmlar onu ben de anlamadım şimdi.Ama değerler ohm tabii)

Ama KAKR takıp da sorunsuz çalışabilen kimseye de rastlamadım pek!
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,720
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst