mm440 (P - - - - )ne

metehan34

Üye
Katılım
14 Haz 2010
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
47
Arkadaşlar mm440 a 2.2 kw lık motor bağlı (5.5 kw da bağlasak farketmiyor). Motor ve sürücü normal çalışıyor. Aralığı belli olmayan bir süre sonra motor duruyor. hata ve alarm mesajı yok. start verdiğimizde P - - - - simgesi çıkıyor ve motor kalkmıyor. sürücüyü resetleyince (P10-1 vs.) tekrar başa dönüyoruz. bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum. tşk.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
efe43 teşekkür ederim mutlakaa kontrol edecem. saygılar
 
m440 bizim iş yerindede oldu aynı arıza 200kw driverda sürücünün değiştirmediğimiz parçası kalmadı diyebilirim ıgbt tristörlerinin bulunduğu bir kart var o hariç en sonunda driveri değiştirdik
 
biz sorunu duruş ve kalkış rampalarını uzatarak çözdük. şimdilik sorunsuz çalışıyor.
 