Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
1734-AENTR kartının yenisi le değiştirilmesi şu şekilde yapılır.
Öncelikle bozuk olan modülün IP adresi yeni modüle atanmalıdır. IP atama işlemi iki şekilde yapılır.
1. Eğer IP adresi 192.168.1.xxx şeklinde verilecekse modülün üzerinde ki 3 rakamdan oluşan bölümden + ve - switchlere basarak .xxx...
İlk olarak panelin Panelview Plus olması gerekiyor. Panelview Plus panelleri programlamak için FactoryTalk View ME yazılımına ihtiyaç var ve bu programda hazırlanan projenin içerisinde DataLog bölümünü kullanarak bu işlemi yapabilirsin ancak sizin istediğiniz bir düzen ile kaydetmez, panelin...
1734-AENTR kartı otomatik olarak bu karta bağlı olan I/O kart sayısını belirleyemez bu işlem programcı tarafından elle yapılmalıdır. 1734-AENTR kartına bağlı bulunan kart sayısının (slot) belirtildiği ayar yanlış olabilir. RSLinx programını kullanarak AENTR kartı içerisinde ki slot sayısının...
Bu problemin iki nedeni olabilir. Bahsettiğiniz CPU SLC5/04 olsa gerek. Birinci olarak, programsal hata yani CPU'nun I/O kartlarından biri ya da bir kaçı ile iletişim kurulamaması. Ancak bu durum olsa dahi CPU ile bağlantı kurabilmeniz gerekiyor tabi fault lambası yanıp sönme hareketini yapıyor...
SLC-500 serisi PLC'lerde, eğer bozuk olan input kartını yerine takmadan önce CPU enerjilendirilirse, CPU I/O hatası verecektir. Karşılamış olduğunuz hata bundan dolayıdır. CPU korumaya alma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu hata iki şekilde giderilebilir. 1. si bütün I/O kartları...
bu hatayı rockwell otomasyonun sitesinde ki knowledge bölümünde yazarsan cevabını alacaksındır. Büyük ihtimalle windows dil ve bölgesel ayarlar ile ilgili bir problem.
Untitled Document
Otomasyon camiasını bilen Allen Bradley'in PLC'nin atası olduğunu da bilir. Bunu hak eden bir markadır. Özellikle PC tabanlı yazılımları tamamen kullanıcının kolaylığına sunulmuş kullanıcı dostu yazılımlardır. Bir başka markada bu programlama yazılımlarının bu kadar kolay olduğunu görmedim...
RSView32 ya da RSView SE de hazırlanmış bir projeyi ve ekranları RSView ME ye çeviremezsiniz. RSView ME için tekrar yeni bir proje ve ekranlar oluşturmanız gerekir. Ancak RSView32 projelerini RSView SE ye dönüştürebilirsiniz. (RSView SE ve RSview ME nin yeni adı FactoryTalk View SE ve ME dir.)
ControlLogix 5550, Logix5000 ailesinin 1756-L1 katalog numaralı CPU'sunu ifade eder ve bu modeli Logix5000 ailesinin en eskilerinden biridir. Bu CPU'ya bağlanmak için iki adet yazılıma ve bağlantı medya kablosuna ihtiyacın olacak.
Yazılımlar
RSLinx : Bu yazılım, PC ile CPU arasında ki...
Resimde ki mesajın anlamı eğer crack etmeye çalıştıysanız ya da kullandığınız bir RSLogix500 lisansı var ise bu versiyon RSLogix500 için lisansınızın geçersiz olduğu anlamına geliyor. İşletim sisteminizi tekrar kursanız bile demo modunda açılır daha sonra aynı problemlerle karşılaşırsınız. Tabi...
CompactLogix için ayrıca simulator programı bulunmuyor. ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix, SoftLogix yani Logix 5000 ailesi için ortak bir simulator programı vardır. RSLogix Emulate 5000 programı Logix 5000 ailesi için simulator olarak kullanılır.
RSLogix 5 yazılımında 3 farklı programlama dili mevcuttur.
RLL : Relay Ladder Logic
SFC : Sequential Function Chart
ST : Structure Text
RLL editörü tüm PLC-5 serisi için kullanılır, diğer SFC ve ST dilleri Enhanced PLC-5 serisi için kullanılabilir.
RLL, SFC ve ST hakkında daha...