Arama sonuçlarınız

  1. 1734 AENTR Point Bus Statüs Hatası

    1734-AENTR kartının yenisi le değiştirilmesi şu şekilde yapılır. Öncelikle bozuk olan modülün IP adresi yeni modüle atanmalıdır. IP atama işlemi iki şekilde yapılır. 1. Eğer IP adresi 192.168.1.xxx şeklinde verilecekse modülün üzerinde ki 3 rakamdan oluşan bölümden + ve - switchlere basarak .xxx...
  2. Compac flas's Data kaydetme

    İlk olarak panelin Panelview Plus olması gerekiyor. Panelview Plus panelleri programlamak için FactoryTalk View ME yazılımına ihtiyaç var ve bu programda hazırlanan projenin içerisinde DataLog bölümünü kullanarak bu işlemi yapabilirsin ancak sizin istediğiniz bir düzen ile kaydetmez, panelin...
  3. 11. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum
  4. Allen Bradley AENTR modülü Point Bus Status hatası

    1734-AENTR kartı otomatik olarak bu karta bağlı olan I/O kart sayısını belirleyemez bu işlem programcı tarafından elle yapılmalıdır. 1734-AENTR kartına bağlı bulunan kart sayısının (slot) belirtildiği ayar yanlış olabilir. RSLinx programını kullanarak AENTR kartı içerisinde ki slot sayısının...
  5. Allen Bradley PLC ile Fault Kaldırma Nasıl Yapılır?

    Bu problemin iki nedeni olabilir. Bahsettiğiniz CPU SLC5/04 olsa gerek. Birinci olarak, programsal hata yani CPU'nun I/O kartlarından biri ya da bir kaçı ile iletişim kurulamaması. Ancak bu durum olsa dahi CPU ile bağlantı kurabilmeniz gerekiyor tabi fault lambası yanıp sönme hareketini yapıyor...
  6. slc500 input modül cpu hata

    SLC-500 serisi PLC'lerde, eğer bozuk olan input kartını yerine takmadan önce CPU enerjilendirilirse, CPU I/O hatası verecektir. Karşılamış olduğunuz hata bundan dolayıdır. CPU korumaya alma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu hata iki şekilde giderilebilir. 1. si bütün I/O kartları...
  7. RS5000 .csv file import hatası

    bu hatayı rockwell otomasyonun sitesinde ki knowledge bölümünde yazarsan cevabını alacaksındır. Büyük ihtimalle windows dil ve bölgesel ayarlar ile ilgili bir problem. Untitled Document
  8. modül firmware revision

    RSLogix 5000 programını kullanarak I/O ayarlarından bu modül için firmware uyumluluk modunu kaldırarak bu sorun giderilebilir.
  9. Allen bredley plc lerin yaygın olmasının nedeni ne olabilir

    Otomasyon camiasını bilen Allen Bradley'in PLC'nin atası olduğunu da bilir. Bunu hak eden bir markadır. Özellikle PC tabanlı yazılımları tamamen kullanıcının kolaylığına sunulmuş kullanıcı dostu yazılımlardır. Bir başka markada bu programlama yazılımlarının bu kadar kolay olduğunu görmedim...
  10. RsView32 ve RsView ME

    RSView32 ya da RSView SE de hazırlanmış bir projeyi ve ekranları RSView ME ye çeviremezsiniz. RSView ME için tekrar yeni bir proje ve ekranlar oluşturmanız gerekir. Ancak RSView32 projelerini RSView SE ye dönüştürebilirsiniz. (RSView SE ve RSview ME nin yeni adı FactoryTalk View SE ve ME dir.)
  11. ALLEN bradley controllogix 5550 yardım?

    CPU içerisinde ki firmware versiyonunu öğrenmek RSLinx programı yardımı ile CPU özelliklerine bakarak firmware versiyonunu öğrenebilirsiniz.
  12. ALLEN bradley controllogix 5550 yardım?

    ControlLogix 5550, Logix5000 ailesinin 1756-L1 katalog numaralı CPU'sunu ifade eder ve bu modeli Logix5000 ailesinin en eskilerinden biridir. Bu CPU'ya bağlanmak için iki adet yazılıma ve bağlantı medya kablosuna ihtiyacın olacak. Yazılımlar RSLinx : Bu yazılım, PC ile CPU arasında ki...
  13. allen bradley plc hakkında yardım

    Resimde ki mesajın anlamı eğer crack etmeye çalıştıysanız ya da kullandığınız bir RSLogix500 lisansı var ise bu versiyon RSLogix500 için lisansınızın geçersiz olduğu anlamına geliyor. İşletim sisteminizi tekrar kursanız bile demo modunda açılır daha sonra aynı problemlerle karşılaşırsınız. Tabi...
  14. PLC simulator programı 15 Günlük

    CompactLogix için ayrıca simulator programı bulunmuyor. ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix, SoftLogix yani Logix 5000 ailesi için ortak bir simulator programı vardır. RSLogix Emulate 5000 programı Logix 5000 ailesi için simulator olarak kullanılır.
  15. Allen Bradley Programlama

    RSLogix 5 yazılımında 3 farklı programlama dili mevcuttur. RLL : Relay Ladder Logic SFC : Sequential Function Chart ST : Structure Text RLL editörü tüm PLC-5 serisi için kullanılır, diğer SFC ve ST dilleri Enhanced PLC-5 serisi için kullanılabilir. RLL, SFC ve ST hakkında daha...
  16. alleny bradley slc 5/05 ve panel viev 550 sorunu?

    Büyük ihtimalle panelde yüklü bulunan program silinmiştir. Eğer panel üzerinde hafıza kartı bulunuyorsa ya hafıza kartından panele programı elle yüklemeniz gerek ya da hafıza kartında ki programda silinmiştir. Panele yedekte bulundurduğunuz programı tekrar yüklemeniz gerekiyor. :(
  17. plc 5 allen bradley kullanma

    Rung geçişi derken neden bahsettiğini anlayamadım resim olarak gönderirsen daha iyi olur.
  18. Allen Bradley Software Bulmak

    Öncelikle resmi olarak Türkiye'de Allen-Bradley Distrübütörü yoktur. Rockwell Otomasyon Türkiye Satış, Teknik Destek ve Servis Ofisi bulunmaktadır. PLC programı yazacaksanız: PLC-5 (Pro sınıf) serisi PLCler için RSLogix 5, SLC500 ya da MicroLogix (Orta sınıf) serisi PLCler için RSLogix 500...
  19. plc 5 allen bradley kullanma

    hakoer arkadaşım yardımcı olurum ancak mesajlarım geç gelecektir. İşlerim dolayısı ile çok fazla zamanım olmuyor, dediğim gibi elimden geldiğince sorularını yanıtlamaya çalışırım. Şunu belirteyim eğer programı baştan sona anlatabilirmisin dersen o kadar zamanım yok zaten bunun eğitimi 3 - 5 gün...
  20. Allen Bradley rs 5000 simulatör

    Emulator 5000 ile sadece kafanıza takılan logicleri test etmek için kullanışlı bir programdır. Aynı zamanda Logix 5000 ailesinin nasıl programlanıp nasıl çalıştığını anlamak içinde çok verimlidir. Daha önceden gerçek bir PLC için yazılmış programıda test edebilirisiniz, ancak I/O lar konusunda...