merhabalar istanbulda bir atölyede sözleşme gücü 20 kw ise nasıl bir sayaç takmalıyım ?????????
hemen akabinde nasıl bir reaktif pano önerrir siniz 15 civarı makinası olan konfeksiyon tarzı bir atölye 30 civarıda çiftli aydınlatma armatürü kullanılıyor
saat endeks kontrolüm devam ediyor...bir problem buldum benim gibi diğer arkadaşlara fayda olur diye yazıyorum...
ilk faz trifaze olcaktı(entes12c role)..nitekim öyle bağladım düzgün çalışmıyor hatalı kompanze alarm ı hata veriyordu...hatayı kontaktör ayağımızın bir fazı geçirmediğini pense...
teşekkür ederim iş yerini terk ederken cosf yi 0.99 yapıp bıraktım 1
"gün sonra tekrar bakacağım
sayın genç arkadaş yine de bana adım adım sil baştan...yapmam gerekeni yazabilirmisiniz yani
bağlantından başlıyarak mesela role ayarları..bide bu ilk kondansatör konusu 7.5 kvar yapmam doğrumu...
arkadaşlar acil...destek olurmusunuz
daha öncede yazdığım trifaze bir entes role ile kompanze yaptım....fakatönceki tek faz rolede şikayetim kapasitif %25 idi şimdi üç faz roleden sonra hem reaktif hemde kapasitif arttı
öncede yazmıştım...bu iş yeri 25 çarpanlı 66kw sözleşmesi olan ...
mağaza...
evet akadaşlar bu gün bağlantımı yaptım ..asayiş berkemal...yani şuan normal gösteriyor
devrede ilk kond.7.5 trifaze yaptım
2..3...4..kademeye mono bağlantılı kondansatör bağladım
sonraki kademeler 2.5 tan 10 kvr kadar olan değerler
akım trafosu 150/5 di onu 3 ad 150/5 yatım değerini de 30...
ok.maxialem yazdığını anladım teşekkür edrim...bu devreyi yarın bağlıyacağım..yarın akşam yine paylaşırım sizlerle sorunum olursa........aklımı karıştıran sıralama değil..onun küçükten büyüğe doğru olduğunu anledım.....fakat genç arkadaş sanki bana ilk kademe kondansatörü en büyük güçte olan...
teşekkür edrim ilk kademeye trifaze bağladım zaten ama sonraki 3 kademeye monofaze bağlamıştım...en büyük kondastörüm 10 kvar 3 ad.var onlarımı 2..3..4.. e bağlıyayım...sonrakiler de sanırım mono olamsı farketmez 12 kadmeden 3ü mono geri kalanı trifaze
bu cosf yi bir girmem reaktifi ayarlar mı...
ilk kez 12 kademe entes role bağlıyacağım RG3 12C...150/5 akım trafom var daha önce tek faz kontrollü idi kap.s yazıyor diye trifaze role ye dönüyorum..merak ettiğim bu cos f ..bunu ne değer yazmam gerkir veya nasıl bulabilirim cos f değeri..........akım trafosunu giriyorum...gerilim trafosunu...
slm arkadaşlar.yeni kompanze panosu kuracağım entes trifaze 12 kad.sistemi kurduktan sonra otomatik (aşağı yukarı tuşuna aynı anda basarak) devreye alınca özel hangi ayarları nasıl yapmalıyım ....teşekkür edrim
elbette yakabilirsin 4*18 flüoresanı...bunun için piyasada sadece sensör algılayıcılar var..fakat4*18 ler 2 ad 36 w balast ile seri bağlı olarak 2şerli yanarlar tek yakmak istersen..bher lambaya 1 balast bağlayıp ...bu lambanın tek devresine sensör bağlıyabilirsin o sensensör de 10 ytl civarıdır