sistemimde rg8t role var iki faturadır kapasitif arttı bunu role den nasıl ayarlayabilirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
2 faturadır sisteminizdeki yüklerde değişme oldu mu?artış,azalma,yeni makina ,yeni UPS gibi.Ve sistemde her hangi bir şeyle oynandı mı?
 
m-usta-fa'ya ilaveten:

Kodansatörlerin çektiği akımları ölçün. Akım trafosunun olduğu fazdaki kısımları yıpranmış, diğre kısımları sağlam kalmışsa röle devreye aldığı kondansatörü tam algılayamaz.
Yapışık kontatör olabilir.
İki fatura önce sayacınız değişti ise sebep bu da olabilir.
İşletmede değişiklikler oldu ki iki fatura döneminde ortaya çıktı sorun...
 