Zincir izoletörlerinin bakla sayısı kaç olmalı ?

metepk

Üye
Katılım
1 May 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
10 kv. 36 kv 110 kv. enerji nakil hatlarında kullanılan zincir izoletörlerinin bakla sayısı kaç olmalı ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
36 kV seviyesine kadar K2 zincir izalatör için 3 bakla,K1 zincir izalatör için 4 bakla kullanılır 10 kv luk sistemlerde zamanla 36 kV seviyesine döneceği için bu şekilde kullanılıyor.
 
selamlar,
Enerji dağıtım yada iletim hatlarında kullılacak zincir izolatör sayısı şu şekilde hesaplanır.

Zincir İzolatör Sayısı = ( Max İşletme Gerilimi X Ortam Kirlik Düzeyi) / ( Bir izolatörün Kaçak Mesafesi)
Ortam Kirliik Düzeyi: Düzey 1 : Hafif Kirli = 16 mm/kV
Düzey 2 : Orta Kirli = 20 mm/kV
Düzey 3 : Ağır Kirli = 25 mm/kV
Düzey 4 : Çok Ağır Kirli = 31 mm/kV
Açıklamaya Çalışırsam: 380 kV luk bir ilerim hattına izolatör kullanılacak,
Max İşetme Gerilimi = 420 kV
Ortam Kirlilik Düzeyi: 25 mm/kV ( TEİAŞ Genelde 25 mm/kV kullanır)
Kullanılcak İzolatör Tipi : U100 BLP ( K-3 Sis Tipi=
İzolatörün Kaçak Mesafesi : 445 mm

İzolatör Sayısı = ( 420 x 25 ) / 445 = 23,59 = 24 adet

Not: TEİAŞ 380 kV luk hatlarda K-3 Sis Tipi izolatör yerine K-4 Sis tipi izolatör kullanır fakat K-4 ün kaçak mesafesi aklımda olmadığı için örneği K-3 Sis olarak yazdım

Benzer şekilde TEDAŞ ın kullanacağı hatlardaki izolatör sayısı da hesaplanır.
34,5 kV luk hattın max işletme gerilimi 36 kV tur.
Bu tür hatlarda kullanılan izolatörlerin kaçake mesafesi:
U 40 BL ( k-1 ) : 190 mm
U60 BL ( K-2 ) :295 mm
U60 BLP ( K-2 Sis Tipi ) : 440 mm

Umarım faydalı olmuştur.
iyi Çalışmalar
 