merhaba 11 kw lık karıştırıcı motorum var ve ben bunu yumuşak yol verici ile kaldırmak istiyorum ATS01N232QN bunula ilgili detaylı bilgi almak istiyorumda ilgilenen arkadaslar varsa cok memnun olurum üzerinde 3 adet tripot var bunlar tam olarak ne işe yarıyor herkese kolay gelsin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Genelde seçtiğin softstaterter 11 Kw dan büyük olması katologlarda tavsiye edilendir, 3 adet tripot muhtemelen birincisi kalkış rampası süresidir, ikincisi kalkış başlangıç gerilimidir Uo, üçüncüsü ise duruş rampası zamanıdır.
Bu degerleri ayarlamak için satın aldıgın yerdeki teknik destekle konuşmanda yarar var, bunların haricinde üzerinden start stop yapacagın girişi bulunur.
 
Son düzenleme:
Sayın elektronikmuh'in söylediği doğru bilgilere ilave olarak işinize yarar diye kullanım kılavuzunu yükledim. (ingilizcedir)
 

Ekli dosyalar

  • 8637CT0401.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 2
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim arkadaşlar saolun
 
neden ATS softstarteri tercih ediyorsunuz?
 