İyi günler,
Ekte görülen resim robotik kaynak makinesinin bir motoru.Motor 165 volt.Acaba bunu nas calistirabilirim.elimde buna uygun sürücü yok.Bildigim kadarıyla 380 ile besledigim bi surucuden bunu suremem.yada surebilirmiyim.Yardimlarinizi bekliyorum,tesekkurler simdiden
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20161208_153843.jpg
    IMG_20161208_153843.jpg
    102 KB · Görüntüleme: 19
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motor tek fazlı AC motor ve frenı var. tek faz girişli 3. 220 volt çıkıslı sürücü de kullansanız ıkı fazdan akım cekecek, 3. fazdan akım gecmıyeceği için motor yanık veya kablo kopuk dıye sürücü korumaya geçer.
Motorunuz 38 amper cekıyor, bu güçde tek fazlı sürücüde zor bence. Bulabılırsenız bu güçde varyak bulup onunla çalıstırın. 165 voltda mekanık sınırlama yapın, varyaka kontaktörle enerji verın. Strata basdıgınızda, kontaktörün bir kontagından da motor mıline baglı frene 24 volt gerilim vermeyi unutmayın.
 