Selamın aleykum saygıdeger ustalarım, 1 adet 400W MH ampullu projektorumuz var. Besleme hattı zayıf oldugundan (190-200AC V civarı). Projektor acık vaziyette. Aynı projektorun hattından kaynak makinası kullanımı sonucu ignitörü zarar gördü. Kaynak makinası kaynak yaptigi esnada gerilimi baya bi dusuruyordu bu sebepten zarar gordu. Yeni ignitor aldım projektoru calistirdim. Bu sefer kaynak makinasi kullanmadigimiz halde muhtemelen baska bir sebepten gerilim zayif geldi yada dalgalanma oldu yine atesleme ariza yapti projektor calismiyor. Yeni bir ignitor alsam yine ayni olacak buyuk ihtimal. Size sorum ben bu projektoru nasil duzgun calistiririm. Sorun nedir ignitor olmadan baska sekilde nasil atesleme yaptiririm. Veya bu sıkıntıya nasıl bir oneriniz war simdiden cewaplar icin cok tesekkur ederim iyi calismalar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selamın aleykum saygıdeger ustalarım, 1 adet 400W MH ampullu projektorumuz var. Besleme hattı zayıf oldugundan (190-200AC V civarı). Projektor acık vaziyette. Aynı projektorun hattından kaynak makinası kullanımı sonucu ignitörü zarar gördü. Kaynak makinası kaynak yaptigi esnada gerilimi baya bi dusuruyordu bu sebepten zarar gordu. Yeni ignitor aldım projektoru calistirdim. Bu sefer kaynak makinasi kullanmadigimiz halde muhtemelen baska bir sebepten gerilim zayif geldi yada dalgalanma oldu yine atesleme ariza yapti projektor calismiyor. Yeni bir ignitor alsam yine ayni olacak buyuk ihtimal. Size sorum ben bu projektoru nasil duzgun calistiririm. Sorun nedir ignitor olmadan baska sekilde nasil atesleme yaptiririm. Veya bu sıkıntıya nasıl bir oneriniz war simdiden cewaplar icin cok tesekkur ederim iyi calismalar.
400 watlik bir projektörü besleyen hattan kaynak makinasını beslerseniz normalde ilk önce sigortanın atması lazım. Tesisatınız büyük ihtimal çok kötü kurulmuş. Kesit ve sigorta düzenlemesi yapılmalı. Kaynak işleri icinde başka bir linye düzenlenmeli.
 
400 watlik bir projektörü besleyen hattan kaynak makinasını beslerseniz normalde ilk önce sigortanın atması lazım. Tesisatınız büyük ihtimal çok kötü kurulmuş. Kesit ve sigorta düzenlemesi yapılmalı. Kaynak işleri icinde başka bir linye düzenlenmeli.
Ustadım aynı hat derken mono tek fazlı bir konut aboneligi var o sekilde aynı faz dolasiyla kaynakta aynı fazda calisiyor. Sıkıntımız voltajın dusuk gelmesi kaynakta isin icine girince kaynak punta vurdukca voltajda dusmeler oldu ve ignitor bir daha atesleme yapmadi.
 
Ustadım aynı hat derken mono tek fazlı bir konut aboneligi var o sekilde aynı faz dolasiyla kaynakta aynı fazda calisiyor. Sıkıntımız voltajın dusuk gelmesi kaynakta isin icine girince kaynak punta vurdukca voltajda dusmeler oldu ve ignitor bir daha atesleme yapmadi.
Zaten bende başka bir durum üzerine konuşmadım. Üç fazlı çalışan projektör mü var sanki.
 
MH projektörü düşük gerilimde ateşleyemezsin. Regülatör, oto trafosu vs. bir donanım ile gerilimi yükseltmek gerekiyor. Bu MH teknolojinin artık piyasada pek fazla sürümü olmadığı için yapılacak masrafa değmez. Led projektör ile değiştirmek çok mantıklı olur.
 