yıldız üçgende motor koruma şalteri

Katılım
10 Ara 2006
Mesajlar
121
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar selam, panolarımızda sürekli motor koruma şalteri ve soft starter ile yol verme yapıyorduk. istisnai bir durum olarak 1 motoru yıldız-üçgen çalıştıracağız. standart şemalarda "m" kontaktörü altında nominal akımın yarısı kadar değerde termik röle oluyor. ancak ben diğer bütün motorlar için mkş kullandığımdan burada da çıkışa termik yerine, kontaktör girişlerine toplam akım kadar bir mkş koysam olur mu? sizin görüşleriniz nelerdir. benzer uygulama yapan var mı. teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ana devre üzerine konan koruma elemanı,motorun,yıldızdan üçgene geçememesi halinde,
sağlıklı olarak koruma görevi yapmaz.Y-Ü yolvermelerde,en uygun koruma yöntemi,koru-
ma elemanının, kol devresi üzerine konmasıdır.Akm ayar değeri de ,akımın yarısı değil,0,58
katı kadardır.
 
termik röle, girişinde sigorta olan direk yol alma ve yıldız-üçgen yol vermelerde kullanılır.
mkş kullanacaksan termik röle koymana gerek yoktur. mkş nin kendisi termik koruma yaptığı için.yıldız üçgen yol vermede motorun kaç kw ise o kadar akım çeker. motorun 22 kw ise 22 a akım çeker mkş ni ve kontaktörünü bu şekilde seçeersen bir sorun olmaz. kolay gelsin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,850
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst