Yıldız Üçgen Pano Tek Hat Şeması

Katılım
29 Ara 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
kontrol kalemi üyeleri kendim yıldız üçgen pano dizaynı yapmak istiyorum. 55kw asekron motorum var bunun için tek hat şeması gerekli. Bir de pano dizaynı için ne gibi mazeme gerekli söylerseniz sevinirim. Teşekkürler herkese.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba arkadaşım. açık şemayı nette birçok yerde bılabilirsin birçok çeşidi var zaten. panonun dizaynı içinse sanırım öyle pek fazla birşey gerekmiyor. kanal,klemensler,kablo başlıkları ve yüksükleri bunlar yani.
 
sayın arkadaşım yıldız üçgen demişsin ama motor ileri geri çalışacakmı galiba çalışmayacak.
motorun 55 kw:
anma akımı 104 A. ,
yıldız-üçgende 125a sigorta koyman gerekiyor
termik aşırı akım rölesi: 70 - 110A arası
bağlantı için 3*38+16 mm2 NYY
KONTAKTÖR SEÇİMİNİ İSE cetveli yok şu an elimde ama motor akımının yarısından biraz fazla seçilmeli diye biliyorum (yıldız- üçgen devresi için)
pano için arkadaşın dedikleri ve haricindede üç faz sinyal lambası, arıza lambası kumanda devresi için ayrı bi sigorta termiği çizmedim çünkü ekts programında bunu çizemiyorum. ayrıca devreyefaz sırası rölesi, motor koruma röleside koyabilirsin
 

Ekli dosyalar

  • yıl...üç..rar
    6 KB · Görüntüleme: 1,537
beyler bana motorun yıldız üçgen çalışma devresi lzm yardımcı ola bilirseniz mutlu olurum.
 