UPS için Şönt Reaktör hesabı

Sürücü bağladığınızda,reaktör gücü>kondan-
satör gücü şartı var.Reaktör veya kondansa-
tör bağlamak zorunluluğu yok.Sürücüyü,re-
aktör veya kondansatör sürücü olarak kulla-
nabilirsiniz.Yukardaki şart,aynı faza hem re-
aktör hem kondansatör bağlanmak istenirse
vardır.Tek sürücü ile,her faza 5 kvar olmak
üzere 15 kvar reaktör,her faza 4,7 kvar kon-
dansatör olmak üzere 14,1 kvar kondansa-
tör bağlanabilir.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sürücü hem kondansatör hemde reaktör sürebilme özelliğine sahip o zaman. Ama, sistem kapasitif yürürken kondansatör eklenmesi bana mantıksız geliyor. Ki, zaten röle bu durumda kondansatör devreye almıyor.
 
Evet,sürücü hem kondansatör hem reaktör
sürüyor.Kılavuzu dikkatli inceleyin.Reaktör/
kondansatör seçim tablosuna bakın.Şart
reaktör >kondansarör olmak şartiyle,değer-
leri tabiki ihtiyacınıza göre değiştirebilirsi-
niz.
 

Ekli dosyalar

  • SÜPER SVC KULLANIM KILAVUZU.pdf
    4 MB · Görüntüleme: 36
Son düzenleme:
Teşekkürler, paylaştığınız kılavuz ile tüm soru işaretleri kafamdan kalktı.

Yanlız 5+2,5 reaktör sisteme yetecekse, 5+5+5 fazla gelmez mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,339
Mesajlar
916,823
Kullanıcılar
450,180
Son üye
oskaya_44

Yeni konular

Geri
Üst